14.09.2014 в 21:37:46

RadaR написал : Это фотка такая, с подключением все норм

Откуда уверенность?

0
RadaR
RadaR
Новичок

Регистрация: 14.09.2014

Москва

Сообщений: 8

14.09.2014 в 21:44:23

rip87 Проверял) Меркурий - от соседской 3х комн кв, в которой постоянно проживают. я же использую перфоратор, чайник, и изредка болгарку Согласно счетам за э/э, моя небольшая переплата за долгие месяцы не спешит разительно уменьшаться :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 21:46:57

rip87 написал : Откуда уверенность?

Возможно

RadaR написал : местный электрик из ЖЕКа

говорил "Усё нормально, шеф" :)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 21:59:13

RadaR написал : Согласно счетам за э/э

Ну это не очень хороший способ проверки. Так скажем.

ksiman написал : местный электрик из ЖЕКа

Висящие концы воткнул как попало наверно. Надо ноль.. натыкал его индикаторной отверткой и подсоединил, фазу также видимо.:)

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

14.09.2014 в 22:16:25

RadaR написал : Обновил схему согласно рекомендациям выше:

УЗО U4,5 "перегружены", при установке УЗО на группу, сумма номиналов отходящих автоматов не должны быть больше номинала УЗО. Посудите сами,у вас УЗО U5 40/0,03,а автоматы на 112 А, что будет с УЗО если хотя бы через него половина нагрузки будет протекать?Вам надо эту группу делить пополам и ставить два УЗО по 63А,тоже самое с U4. Кондиционер можно поставить под УЗО U3 или U1. Как-то линий света у вас маловато.Нет кабинета,например. У вас три комнаты? Или это в одной комнате три группы розеток, для которых отдельные кабели?То же самое про кабинет, их два?Что такое ТП?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 22:29:59

D_A_N написал : УЗО U4,5 "перегружены",

Они защищены сверху дифавтоматом 32А + автоматом 40А

D_A_N написал : Что такое ТП?

Видимо Тёплый Пол

D_A_N написал : Кондиционер можно поставить под УЗО U3 или U1.

Лучше его запитать через 2P автомат, чтобы в случае чего можно было полностью отрубить На варку отдельный дифавтомат - слишком жирно. Можно также обойтись 2P автоматом - небольшая экономия

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.09.2014 в 22:34:21

Черная стрелка - мне кажется сюда должен приходить ноль от счетчика. Красными стрелками показал фазный провод, как увидел.

0
Вложение
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

15.09.2014 в 08:18:53

ksiman написал : Они защищены сверху дифавтоматом 32А + автоматом 40А

не заметил,все правильно.

ksiman написал : Они защищены сверху дифавтоматом 32А

а вот дифы непонятно зачем,все линии защищены УЗО,ниже писали:

Johnny написал : Ставьте несколько 30 мА типа а и/или АС.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.09.2014 в 08:31:41

D_A_N написал : а вот дифы непонятно зачем,все линии защищены УЗО

Вводной кабель тоже надобно защищать.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

15.09.2014 в 14:26:59

ksiman написал : Вводной кабель тоже надобно защищать.

Надо не спорю,но обычных АВ было бы достаточно для защиты кабеля.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.09.2014 в 15:10:58

D_A_N написал : Надо не спорю,но обычных АВ было бы достаточно для защиты кабеля.

Для защиты от токов утечки необходима дифзащита (при повреждении изоляции кабеля)

0