andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.09.2014 в 14:21:13

Всем привет!

Нужна помощь в стационарном подключении кондишенов. Модель пока не выбрана, но электропроводку планируется делать в ближайшее время.

Оказалось, что множество моделей имеют намертво вмурованный в потроха хвост их многожилки ПВС, и завести ВВГнг на внутренний клеммник скорее всего не выйдет. То есть обойтись вертикальной штрабой на ~0.5м от потолка примерно в метре от наружной стены (кондишены будут на межкомнатных перегородках) не получится, и придется предусматривать распайку в 10-15см от потолка, где разместить клеммник или ВАГО для светильников, ибо ток не более 3-4 А.

Какие мысли и опыт по сабжу у спецов? Просьба поделиться :)

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

21.09.2014 в 14:59:24

Что за кошмары Вы рассказываете? :) Вы кондиционер сами вешать будете? Оставляйте хвост - кондиционерщик разберется, как его подключить и куда завести.

Какая распайка с ВАГО для освещения? 3-4 Ампера? А пусковой ток? Или у Вас сплошь инверторы?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76610

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.09.2014 в 16:04:38

cooler.od написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76610

эту тему 5-летней давности я уже читал. есть инфа посвежее http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208122

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

21.09.2014 в 17:07:03

ИМХО, лучшее решение, если для себя - на сегодняшнем этапе подружиться с кондиционерщиком. Возможно, заложить трассу заранее. На месте и определитесь, куда хвост выводить. Насколько я общался с кондиционерщиками, даже у них разные предпочтения: один говорит по центру выводить, другой - чуть левее, или к заложенным трубкам.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

21.09.2014 в 18:06:24

andrewkhv написал : Оказалось, что множество моделей имеют намертво вмурованный в потроха хвост их многожилки ПВС, и завести ВВГнг на внутренний клеммник скорее всего не выйдет. То есть обойтись вертикальной штрабой на ~0.5м от потолка примерно в метре от наружной стены (кондишены будут на межкомнатных перегородках) не получится, и придется предусматривать распайку в 10-15см от потолка, где разместить клеммник или ВАГО для светильников, ибо ток не более 3-4 А.

А к ихнему ПВСу или внутреннему клемнику прикрутить (припаять) шнур с вилкой или просто кусок пвс для соеденения с ввг?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.09.2014 в 19:44:04

Так, гусары- не нагонять панику. Озадачивался таким впросом. Устанавливали спецы, ответ получил от них. Кабель вывести в том месте, где планируется внутренний блок. Лучше выводить ближе к середине, но так, чтобы кабель в стене не пересекал ни один угол внутреннего блока. Это на случай полностью скрытой установки, когда трубки уходят в стену внутри блока, не выходя наружу. Вилка срезается, кабель соединяется с проводом при помощи опрессовки или пайки. Можно 222 вагу, но мне эта идея не совсем нравится- снять крышку внутреннего блока хоть и пятиминутное дело, но все равно незачем так делать. Снимать ПВСку с внутреннего блока, скорее всего, не получится- он впаян на плату.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.09.2014 в 23:07:05

andrewkhv написал : стационарном подключении кондишенов.

Трасса сплита закладывается в стену или открыто будет? Просто если трасса сплита закладывается сразу в стену,то и проблем с выводом кабеля питания нет - сразу видно куда выводить.В случае с открытой трассой - тут возможны варианты(могут двигать по стене и можно не попасть,тут розетка рулит).

andrewkhv написал : множество моделей имеют намертво вмурованный в потроха хвост

Можно просто в магазине подойти и перевернуть внутренний блок и посмотреть как там и что устроено,трогать тот провод что идёт из сплита и не стоит.

andrewkhv написал : То есть обойтись вертикальной штрабой на ~0.5м от потолка примерно в метре от наружной стены (кондишены будут на межкомнатных перегородках) не получится

Блин,всегда получалось(раз надцать точно).

andrewkhv написал : придется предусматривать распайку в 10-15см от потолка,

Ну вот зачем?Тогда уж розетку.

andrewkhv написал : Просьба поделиться

Только фото могу приложить,но там ничего интересного - проводок торчит из стены,а потом,хоп! и блок сплита :(

0

И это пройдёт ...

Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

21.09.2014 в 23:15:00

Доброго времени суток. отвечу тс и интересующимся на данный вопрос т.к являюсь и электромонтажником и кондиционерщиком по совместительству.

Кабель питания внутреннего блока для бытовых сплит систем (7,9,12) 3*1.5 ввг нг LS (если желаете перестраховаться 3*2.5)
К световым линиям подключаться не рекомендую ЧЕРЕВАТО выгоранием энергосберов и прочими "радостями" пусковых токов двигателей особенно китайцев (их 90% сборки при установке), Так что на каждую бытовую сплит систему тянем свою группу и защищаем автоматом 16А, узо не кретично но и лишним не будет. Заземление более чем желательно т.к. если "горят" платы без него гарантия у сервисников может улетучится (читай инструкцию на прибор). Не в коем случае НЕ ВСКРЫВАТЬ отсек с платами, чтобы перепоять питающий ПВС провод на другой. При срыве пломб и механическом апгреиде прибора ЗАБУДЬТЕ про гарантию сразу). Куда подводить питающий кабель?!! При скрытой установке трассы кондиционера (трасса -трубы и провода связывающие наружний и внутренний блоки) Возможны 2 Варианта. 1)Выводится на УЛИЦУ к месту установки наружнего блока кондиционера +1м/п на подключение кондиционерщикам. Такое подключение у 70% инверторных сплит-систем. 2)Выводится к месту выхода из стены комуникации заложенных кондерщиками плюс 1м/п. В случае если трасса еще непроложена то кабель питания проэцируется следующим образом. Заказчик показывает место установки внутреннего блока с/системы. Как правило блоки имеют ширину 80 см (+/-) а высоту 28 см (+/-).У заказчика узнается высота чистого потолка (натяжные потолки,короба и пр.) над этим местом и от нее отступается 55 см вниз в краинюю левую точку блока. Ведете кабель и оставляете хвостик не мене 1 м/п далее забота кондиционерщиков ).
В случае если вам будет так не в терпеж Подключить в сеть сплит систему самому, то еще раз напомню отрезать ВИЛКУ от внутреннего блока кодера до его 1 запуска и тестирования на работоспособность значит нанести механичечкое повреждение устроиству и головняк с приемкой назад оного магазом обеспечен. Профи первый пуск осуществляют не отрезая вилку и только если все нормально тогда уже идет резка а пвс и ввг ка конектятся через клемную колодку и прячется все это за внутренним блоком, где место аварийной протечки наименее вероятно поближе к платам. Хотя есть и радостная новость сейчас 50% с/систем без вилки вообще с завода).

ВАЖНО в зоне монтажа (рамки) внутреннего блока не должно быть других линий слаботочных силовых и пр. так.же стараитесь привести питающий кабель к точке выхода или сверху или снизу. Не через середину не через диагонали ни тем более справо налево. Т.к когда ваш кабель окажется под слоем штукатурки. кондиционерщик Присверливая рамку внутреннего блока Может просто в силу своих недалеких интуитивных способностей и отсутствия рентгеновского зрения нехило В**ТЬСЯ в ваше творческое великолепие .(У Меня вчера так и было, причем рамку вешал строго там где говорил ЗАК )

Ну как то так вроде ).

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

21.09.2014 в 23:34:49

Дизель написал : ...являюсь и электромонтажником...

Кабель питания внутреннего блока для бытовых сплит систем (7,9,12) 3*1.5 ввг нг LS ... защищаем автоматом 16А

Не подумайте, что я придираюсь, но на этом форуме два предложения из Вашей цитаты - взаимоисключающие понятия. )) А так - спасибо за информацию. Единственный момент по поводу:

Дизель написал : ... в краинюю левую точку блока.

Кондиционерщик, с которым работал уже неоднократно, порекомендовал выводить кабель к нижней точке, но посередине блока. Аргумент - поскольку кронштейн блока крепится в углах, перебить кабель точно не получится. Второй аргумент - блок при необходимости можно сместить чуть в сторону.

0
Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

21.09.2014 в 23:50:42

cooler.od написал : Не подумайте, что я придираюсь, но на этом форуме два предложения из Вашей цитаты - взаимоисключающие понятия. ))

Не знаю удивлю Вас или огорчу но даже здесь на форуме я не один такой. )

Согласен, необходимо встречаться общаться и консультироваться со смежниками! И проводить провод нужно там где сказал Ваш спец именно в вашем случае. Но есть блоки которые весят более чем стандарт) и еще есть гавностены которые требуют и спецкрепеж и доп.точки крепления. А эти точки как правило и бъются по верху и центру рамки. Поэтому я и привел общий случаи для мест вывода когда трасса полностью вмурована в стену. Когда она идет снаружи в каб.канале или просто в открытую то расположение кабеля питания подсказанное Вашим мастером наиболее оптимально.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

22.09.2014 в 00:17:57

Я лично не считаю смертным грехом честный кабель 1,5 квадрата под качественным автоматом 16 А. Хотя и никогда так не делаю.

Просто на форуме уже давно все аргументировали и договорились. http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу