29.10.2006 в 11:08:17

Подскажите пожайлуста профи и знающие люди. Есть двушка новостройка 60 кв.м. Планирую в кухню варочную плиту, вытяжка, духовую печь, микроволновка, телик, подсветка кухни, несколько розеток и т.д; в ванной ветиляция, ванная с гидромассажем, розетка, подсветка для зеркала, в гостинной телик, Dvd, свет в подвесном потолке, электрокамин, комп., в спальне два светильника, несколько розеток, телик, ДВД, свет в подвесном потолке, в коридоре пару розеток, светильник. В электрике почти не сображаю поэтому возникли следующие вопросы.

  1. Нужно ли ставить щит с автоматами в квартире или всё это можно вмонтировать в коридорный
  2. Сколько,оптимально, нужно УЗО и автоматов для моей квартиры, может кто-нибудь из присутствующих профессионалов набросает ориентировачную схему? Буду очень признателен и заодно со своими мастерами буду знать как разговаривать. Спасибо
0
Аватар пользователя
radist

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

29.10.2006 в 11:17:19

  1. щиток лучше в квартире- счетчик на лестнице
  2. номиналы потребителей?
0
Аватар пользователя
Gevorg

Местный

Регистрация: 09.10.2006

Москва

Сообщений: 133

29.10.2006 в 11:24:37

Что значит второй пункт?

0
Аватар пользователя
radist

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

29.10.2006 в 11:32:59

кто сколько потребляет в кВт, это нужно чтобы расчитать какие нужны автоматы

0
Аватар пользователя
Gevorg

Местный

Регистрация: 09.10.2006

Москва

Сообщений: 133

29.10.2006 в 13:52:05

Ну я вроде бы расписал вверху что где будет стоять, этого недостаточно будет?

0
Аватар пользователя
Svetlyachok

Местный

Регистрация: 03.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

29.10.2006 в 20:12:10

Gevorg написал :

  1. Сколько,оптимально, нужно УЗО и автоматов для моей квартиры, может кто-нибудь из присутствующих профессионалов набросает ориентировачную схему? Буду очень признателен и заодно со своими мастерами буду знать как разговаривать. Спасибо

Для начала нужно знать номиналы потребителей,чтоб просчитать какие нужны автоматы и УЗО!Насколько я помню в двушке расходятся 3-силы,значит нужно ставить:1-вводной,3-на квартиру,и я бы поставил 3-УЗО перед каждым квартирным автоматом!

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

29.10.2006 в 20:44:02

Gevorg написал : заодно со своими мастерами буду знать как разговаривать.

А вот это врятли. Уметь разговаривать с наёмными работниками, это целая наука! :)

0
Аватар пользователя
Gevorg

Местный

Регистрация: 09.10.2006

Москва

Сообщений: 133

30.10.2006 в 11:28:40

Так с вашей помощью и учусь, жду уроков :)

0
Аватар пользователя
Kuzia

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

31.10.2006 в 22:07:13

Для начала посмотри что у тебя стоит в щите (счетчик, автоматы, их характеристики) Затем какие именно потребители и какой мощности будут находиться в каждом помещение Желательно план квартиры Проводку какого типа хочешь (Евро, эконом или дешево под продажу) Выделенная мощность

0
Аватар пользователя
electro

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

31.10.2006 в 22:31:46

честно сказать просто неохото а вообще так написано все все подряд

опишу проще используй узо совмещенное с токовой отсечкой на мощную и стационарную нагрузку как электроплита, варочная панель, стир.машина, кондиционер, джакузи и т.п. используй индивидуальный узо+автомат для остальной нагрузки достаточно одного узо+автомат на комнату из расчета 3 кВт линия

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2006 в 07:55:25

Gevorg написал : Так с вашей помощью и учусь, жду уроков :)

Схема

0
Аватар пользователя
vitaly.M

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

01.11.2006 в 13:03:01

позволю себе цитату из стандарта ГОСТ Р 51778-2001: 6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А. Отключающая способность вводных защитных аппаратов на номинальные 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 1. Защитные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА.