Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

25.09.2014 в 10:33:59

Здравствуйте дорогие форумчане, помогите мне пожалуйста, мне монтируют отопление я вот и решил узнать будет ли оно работать? У меня 1,2 этаж мансарда, и подвал где будет стоять котел! На мансарде всего 4 батареи! По дому еще 21 батарея но они почти все не больше 6 секций биметаллических. Монтажники мне нарисовали схему как они будут вести отопление, рабочая она или нет! Материал весь полипропилен! Если какие еще вопросы спрашивайте... Спасибо заранее!

0
Вложение
Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

25.09.2014 в 11:29:12

Самый главный вопрос будет ли работать мансарда???

0
Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

25.09.2014 в 11:55:18

Насос грундфос 32-80

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.09.2014 в 12:36:53

Одно то, что эти дегенераты наставили кранов на байпасы, говорит об их тотальной профнепригодности.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.09.2014 в 14:41:20

Lelik_485, какое топливо и какой тип котла? Система должна иметь гравитационную (ЕЦ) циркуляцию или ПЦ (принудительную)?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

25.09.2014 в 15:38:23

Inch1964 написал : Lelik_485, какое топливо и какой тип котла? Система должна иметь гравитационную (ЕЦ) циркуляцию или ПЦ (принудительную)?

Котел газовый напольный чугунный висманн, система будет принудительная

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.09.2014 в 15:45:15

Lelik_485 написал : Котел газовый напольный чугунный висманн, система будет принудительная

Котел энергонезависимый? Если затрудняетесь, то скажите диаметры патрубков подачи/обратки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.09.2014 в 15:55:13

Lelik_485 написал : Самый главный вопрос будет ли работать мансарда???

Вообще-то ответы на такие вопросы возможно дать только сделав гидравлический расчет, т.е проект СО. Иначе только гадать по Гоголю "А доедет ли то колесо..."

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.09.2014 в 16:01:11

Lelik_485 написал : Котел газовый напольный чугунный висманн, система будет принудительная

Если система с принудительной циркуляцией, то схема вообще неверная Вами выложена. Такая схема хороша для гравитационной циркуляции с энергонезависимым котлом или ТТкотлом. Но диаметры слишком малы труб для гравитационной циркуляции. А для принудительной - слишком велики.

Т.е Ваша схема не для принудительной циркуляции (крайне плохая в этом варианте циркуляции).

Также в Вашем случае в обвязке "чугунного" котла обязательно должен быть термостатический клапан, не позволяющий температуре на обратке котла быть ниже +60 градусов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.09.2014 в 16:03:42

Lelik_485 написал : Котел газовый напольный чугунный висманн, система будет принудительная

Виссман,принудиловка,и_однотрубка?!Почему_нельзя_сделать_коллекторку?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.09.2014 в 16:13:30

Inch1964 написал : Также в Вашем случае в обвязке "чугунного" котла обязательно должен быть термостатический клапан, не позволяющий температуре на обратке котла быть ниже +60 градусов.

Моло_того-в_этой_схеме_вероятный_БУМС...-треснутый_котел_из-за_встречи_горячего_с_холодным!

0
Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

25.09.2014 в 16:33:29

Котел без насоса но с мозгами планируется что он будет управлять насосами поэтому 220в он подключается, будет стоять коллектор на отопление, теплый пол и бойлер косвенного нагрева! До коллектору труба 50 полипропилен (подача и обратка) коллектор будет самодельный из 63 полипропилена, подача отопления 40 труба до верха потом до 2 батареи по порядку затем переход на 32 трубу ПП,

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.09.2014 в 16:52:27

Lelik_485 написал : Котел без насоса но с мозгами планируется что он будет управлять насосами поэтому 220в он подключается, будет стоять коллектор на отопление, теплый пол и бойлер косвенного нагрева! До коллектору труба 50 полипропилен (подача и обратка) коллектор будет самодельный из 63 полипропилена, подача отопления 40 труба до верха потом до 2 батареи по порядку затем переход на 32 трубу ПП,

Мерседес_на_колесах_от_телеги!

0
Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

25.09.2014 в 17:10:12

Что по рекомендуете?((

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.09.2014 в 17:21:28

Lelik_485 написал : Что по рекомендуете?((

Стырить_где-то_проект_и_выставить_на_обсуждение......Коллектор,без_гидрострелки?По_сути_проект_дешевле_стоит_чем_мозги_котла(наверное_КО02В?)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.