Доброго времени суток, форумчане. Дайте, пожалуйста, комментарий правильности этого щитка...
Со светом, к сожалению, уже ничего не поделать, поэтому 1 автомат на трешку... Счетчик находится в этажном щитке. Собирать планирую на АВВ, в связи с этим, наверное: 1.лучше заменить в этажном щитке узо энергомера и 2ух полюсник ИЭК на АВВ? Нужно ли там заменить узо на 63А вместо 50? 2.можно ли объединить два теплых пола, т.е. завести на 1 регулятор (это ванная и туалет площадь теплого пола по 0,5кв.м в каждом помещении)? Спасибо.
27.09.2014 в 20:50:22
7 УЗО... и половина розеток без дифзащиты... На теплый пол кабель 3*1.5, замучаетесь 2.5 в регулятор подключать.
27.09.2014 в 21:00:44
В квартирном щите вместу рубильника двухполюсной автомат поставьте
27.09.2014 в 21:01:16
Rumato написал : 7 УЗО... и половина розеток без дифзащиты...
Эм.м.. просто под узо забирал мокрые зоны... Про сечение кабеля теплого пола - учту.
гадкий83 написал : В квартирном щите вместу рубильника двухполюсной автомат поставьте
Думал о нем когда составлял. Спасибо.
Rumato написал : 7 УЗО... и половина розеток без дифзащиты...
Т.е. забрать оставшиеся 6 розеток под еще 2 УЗО по 63А. или менять нафиг схему всю? и если можно совет по 1-му вопросу... Спасибо.
27.09.2014 в 21:25:14
Zulikus написал : Т.е. забрать оставшиеся 6 розеток под еще 2 УЗО по 63А. или менять нафиг схему всю? и если можно совет по 1-му вопросу... Спасибо.
А у Вас в подьезде точно узо? Фото щита не помешает
27.09.2014 в 21:29:19
С двумя УЗО на розетки в 36 модулей вписываетесь. А с типами УЗО определились?
27.09.2014 в 21:29:42
Zulikus написал : менять нафиг схему всю
Я обычно в 2 УЗО укладываюсь, иногда бывает 3. Все розетки должны быть под УЗО.
27.09.2014 в 21:36:54
То что 63А это выключатель нагрузки, а то где написано УЗО на самом деле дифавтомат. Начните свой щит в брендового автомата, а в этажный не лазьте. не нужен он Вам.
27.09.2014 в 21:36:56
Rumato написал : Я обычно в 2 УЗО укладываюсь, иногда бывает 3.
У ТС наверное лишних денег много - три УЗО по 10ма
Zulikus написал : или менять нафиг схему всю?
:)
27.09.2014 в 21:39:53
Rumato написал : Я обычно в 2 УЗО укладываюсь, иногда бывает 3. Все розетки должны быть под УЗО.
Прошу прощения за возможно глупый вопрос. Т.е. в моем случае если 3 УЗО то под каждым 6 розеток? Если так, то я побоялся что в случае проблемы с выбиванием узо - треть квартиры без напруги, пока найдешь проблему и устранишь...
BV написал : У ТС наверное лишних денег много - три УЗО по 10ма :)
, да не - просто трус я, вдруг меня в ванной голенького дернет током :-)
Rumato написал : Начните свой щит в брендового автомата, а в этажный не лазьте. не нужен он Вам.
Понял Вас. Спасибо.