Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.09.2014 в 21:46:29

Zulikus написал : в моем случае если 3 УЗО то под каждым 6 розеток?

Почему 6? Да хоть 66.

Zulikus написал : я побоялся что в случае проблемы с выбиванием узо - треть квартиры без напруги, пока найдешь проблему и устранишь...

После грамотного электромонтажа обычно ничего не выбивает. Если УЗО сработало, то выключаются все приборы на этой линии из розеток. включаем УЗО, подключаем по очереди электроприборы, находим проблемный.

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

27.09.2014 в 21:46:43

Zulikus написал : Понял Вас. Спасибо.

Оставьте там как есть, только кабель вводной в квартиру посмлтрите сечение

0
Graf_2003
Graf_2003
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

27.09.2014 в 21:47:15

Rumato написал : То что 63А это выключатель нагрузки, а то где написано УЗО на самом деле дифавтомат. Начните свой щит в брендового автомата, а в этажный не лазьте. не нужен он Вам.

+100 Позвольте и мне 5 копеек...Прав Rumato, расшифровал Вам все правильно и вывод соответствующий (не надо туда лезть) В своем щите можете и рубильник на вводе оставить (зачем дублировать автоматом с таким же номиналом), всю схему лучше переделать (зачем Вам 8 нейтралей в квартире, точно запутаетесь) ...как Вам правильно заметили, можно (нужно) не только количество узо уменьшить, но и с количеством автоматических выключателей можно разбираться.

0
Zulikus
Zulikus
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

27.09.2014 в 21:48:52

10 квадратов

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.09.2014 в 21:50:53

Zulikus написал : 10 квадратов

Вааще крутяк. оставляйте.

0
Zulikus
Zulikus
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

27.09.2014 в 21:52:48

Graf_2003 написал : +100 всю схему лучше переделать (зачем Вам 8 нейтралей в квартире, точно запутаетесь) ...как Вам правильно заметили, можно (нужно) не только количество узо уменьшить, но и с количеством автоматических выключателей можно разбираться.

Я правильно понимаю, что сумма номиналов автоматов под Узо должна быть меньше или равна номиналу самого Узо?

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

27.09.2014 в 21:53:09

Graf_2003 написал : +100 Позвольте и мне 5 копеек...Прав Rumato, расшифровал Вам все правильно и вывод соответствующий (не надо туда лезть) В своем щите можете и рубильник на вводе оставить (зачем дублировать автоматом с таким же номиналом), всю схему лучше переделать (зачем Вам 8 нейтралей в квартире, точно запутаетесь) ...как Вам правильно заметили, можно (нужно) не только количество узо уменьшить, но и с количеством автоматических выключателей можно разбираться.

А смысл в квартире этого рубильника? Бегать в подьезд включать диф при КЗ? По цене рубильник обычно дороже, особо брендовые, а функции те же за минусом сработки при КЗ. А если сокращать количесьво узо, то точно общий вводной АВ нужен

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.09.2014 в 21:55:54

Zulikus написал : Я правильно понимаю, что сумма номиналов автоматов под Узо должна быть меньше или равна номиналу самого Узо?

Номинал УЗО должен быть не меньше номинала вводного автомата.

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

27.09.2014 в 21:57:10

Zulikus написал : Я правильно понимаю, что сумма номиналов автоматов под Узо должна быть меньше или равна номиналу самого Узо?

Правильно, но если у Вас общийАВ 50А, то после него можете поставить узо на 63А и хоть десять АВ на 16а:-)

0
Graf_2003
Graf_2003
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

27.09.2014 в 22:02:37

гадкий83 написал : А смысл в квартире этого рубильника? Бегать в подьезд включать диф при КЗ? По цене рубильник обычно дороже, особо брендовые, а функции те же за минусом сработки при КЗ. А если сокращать количесьво узо, то точно общий вводной АВ нужен

Смысл рубильника только в том что бы снять напряжение со сборной инки внутри щита и обесточить всю квартиру в случае каких либо работ по щиту ( просто не всегда есть доступ к щиту на площадке, нужно бежать за ключами к консьержке и т.д, не знаю всей ситуации, но ели доступ есть - то он, конечно, и не нужен). Общий, вводной автоматический выключатель есть на площадке (50А С).

/Я правильно понимаю, что сумма номиналов автоматов под Узо должна быть меньше или равна номиналу самого Узо? / - да, все верно.

0
Zulikus
Zulikus
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

27.09.2014 в 22:03:56

гадкий83 написал : Правильно, но если у Вас общийАВ 50А, то после него можете поставить узо на 63А и хоть десять АВ на 16а:-)

Т.е. если 5 или там 6 из этих автоматов дадут суммарную 50А у меня просто отключится общий АВ? и в квартирный щиток тоже вводной ставить на 50А?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу