29.09.2014 в 15:27:41
cmd01 написал : Но это второй вопрос)
Это первый вопрос.
Ибо вы хотите засунуть в щиток контактор который стоит денег и гудит еще, да еще и драгоценное место поедает - а вот с какой целью, непонятно. К контактору хотите добавить реле, которое опять же денег стоит, место занимает - а его предназначение сомнительно...
Я вот понимаю еще контактор в гостиничных номерах, из комнаты уходишь ключ от двери забираешь , свет автоматом погас (может и все розетки кроме холодильника тоже гаснут...). Но в квартире-то это нафига?
29.09.2014 в 15:46:36
Solovey написал : Это первый вопрос.
Ну вообще идея то интересная. Уходишь из квартиры - все выключаешь кроме холодильника. Но только если собираться этим каждый день пользоваться этим планировать.
Раз в месяц, уезжая на долго, можно и в щиток слазить. Хотя лично я вообще ничего не выключаю, думаю большинство людей тоже. Там же еще часы всякие есть, в том числе в бытовой технике и т.д.
Кстати интересно, в двух темах разные пользователи спрашивают про одно и тоже. Никак один заказчик, а второй подрядчик. Хотя жжет быть и совпадение.
29.09.2014 в 15:58:01
не, я планирую свой ремонт сам, который у меня начнется не ранее, чем через 1,5 года. ))
Хотя я вот сейчас думаю.... блин ) Соловей "напел", а аргументы то сильные..
Я думаю, что вместо контактора и реле имеет смысл поставить просто еще один рубильник по-красивее и виднее, чтобы никто не перепутал, что это то, что нужно. И все.
эх)
Вот схема без контактора:
Кстати, что-то я пропустил один момент, нужно ли на вводных рубильниках ноль расцеплять вместе с фазой?
29.09.2014 в 16:05:32
cmd01, посмотрите щитки CS'а и выберите, что понравится. И контакторы Вам, и рубильники :)
29.09.2014 в 16:08:27
Johnny написал : cmd01, посмотрите щитки CS'а и выберите, что понравится. И контакторы Вам, и рубильники :)
Я еще плохо понимаю, как автоматы между собой соединять) Все никак не могу доделать свой план. Чтобы потом нарисовать наглядный план щитка с тем, куда и какие кабели подключаются) Ну и все равно каждый хочется как-то под себя сделать) вот я и делаю ) понемногу
29.09.2014 в 16:15:49
Поставьте реле РН-111м совместно с контактором. Будет контроль напряжения и реле задержки включения. Контактор лучше фирменный на 40А хватит, только все группы нужно запараллелить. Получите контактор на 100А. Гудит он слабо, почти неслышно. Автоматическое выключение света можно сделать с помощью датчиков движения вместо выключателей. Выключение одним рубильником всего, что забыл используется обычно в домах из нескольких этажей. В квартире можно пройти и посмотреть, что не выключено. А вообще при проектировании элщита лучше исходить из принципа не только необходимости, но и достаточности. Иначе можно на квартиру поставить щит на 120 автоматов.
29.09.2014 в 16:25:28
спасибо всем, надо еще немного подумать... ) и выбрать конечны вариант )
29.09.2014 в 17:32:32
cmd01 написал :
Solovey написал : cmd01 написал : Если я хочу выключить выключатель, то реле должно дать задержку на заданное время, например 120 сек
зачем???
для защиты от ничайного выключения и для возможности вернуть обратно, если что-то забыл. Но это второй вопрос)
зачем усложнять, добавляя лишние элементы?
можно случайно задеть и не заметить. Так и 120сек не спасут.
В
29.09.2014 в 22:45:10
cmd01 написал : Кстати, что-то я пропустил один момент, нужно ли на вводных рубильниках ноль расцеплять вместе с фазой?
подскажите плиз )
29.09.2014 в 23:25:02
cmd01, можно расцеплять, а можно и не трогать
30.09.2014 в 04:04:02
Как-то спокойнее, когда все отключено :)