Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.04.2016 в 01:56:00

юра Т написал: этим счетчикам через год на поверку

На помойку прямым ходом... Хотя в Беларуси может иная практика.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

07.04.2016 в 09:33:55

юра Т написал: этим счетчикам через год на поверку или на замену...

ПPOPAБ написал: На помойку прямым ходом... Хотя в Беларуси может иная практика.

Согласен с вами, но поверять их не будут. В данном доме, счётчик является собственностью жильца и меняется за счёт жильца. Жильцы естественно менять и поверять не будут. Их меняют при выходе из строя, но таких мало.

Давайте по делу :)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.06.2016 в 21:51:25

Здравствуйте. Месяца 2 назад начались проблемы с электричеством в этажном щите 3-го этажа. Я пришел и сделал временный ремонт, потом сказал, что нужно переделывать весь щит. Все 3 квартиры присутствовали и согласились, сумма на каждую квартиру за материал и работу была озвучена сразу. Материал закупил, правда некоторые позиции пришлось поискать и подождать :(. В итоге было куплено: Вводной ВА IEK C63А 2п - 3шт. Абонентские ВА Легран TX3 C16 1п - 7шт. Орехи КВТ 733 (чтоб их) - 5шт. Провод ПуГВ 6 (Калужский и Щучинский) - 16 метров. Наконечники НШВИ 6 Наконечники НШВИ 2х6 Наконечники ТМЛ 6–6–4 (КВТ) - 3шт. Ограничители IEK - 12шт. Мелочь (стяжки, термоусадка, ДИН-рейка, шурупы).

Работа делалась 3 дня примерно по 2 часа в день, дабы не оставлять без электричества надолго. Вся работа делалась со стремянки (щит высоко весит) и без отключения напряжения в стояках! Щит перед началом работы пылесосил с применением кисточки.

ТМЛ прессовал китайскими клещами с матрицей А10. О них сказано в первом посте. Опрессовывал в 2 этапа: сначала в пазе 6-10, но слабовато показалось (был малый люфт провода), потом в пазе для 4-ки. Матрица А10 походу не для ТМЛ а для ПМ, для ТМЛ закажу А101. На фотке с опрессовкой ТМЛ 6–5–4 (не КВТ), остальные были ТМЛ 6–6–4 (КВТ).

На фотографиях 6,7,8 видно, как при затяжке винтов гровер начинает вылазить. Менял его на такой же с другого ореха и он опять вылазит :mad: . Поставил старый гровер и завинтил винт. То ли партия у нас в магазинах старая, то ли КВТ по прежнему лажовые гроверы ставит :confused: .

"DIN-рейка" нестандартного размера, очень тяжело налезли Леграны, один даже потом начал отстреливать назад при взводе (может брак). Пошатал его и взвёл нормально, на днях заменю на всякий случай.

Может с укладкой проводов не так всё аккуратно как хотелось, но как есть. К сожалению, когда работа была сделана и 2 квартиры рассчитались, то с одной квартиры возникли проблемы :(. О них я расскажу в следующий раз, когда сделаю фотку данного щита ещё раз.

Если есть вопросы/замечания/предложения, с радостью выслушаю :).

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.06.2016 в 22:06:22

Ещё добавлю. Колодка и некоторая модулька стоящая рядом были ржавые. Это уже второй щит (первый на 2 этаже) в котором ржавеет в одном и том же месте. После демонтажа старого мусора, щит в том месте вытирался тряпкой и там была явная некая маслянистая слизь. Там где она была, там и ржавело всё над ней и под ней :confused: .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

22.06.2016 в 22:12:39

Songo написал: Может с укладкой проводов не так всё аккуратно как хотелось, но как есть

Отличная работа! :applause:

Songo написал: когда работа была сделана и 2 квартиры рассчитались, то с одной квартиры возникли проблемы :(

Обрезать её да и всё.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

22.06.2016 в 22:13:24

Songo написал: там была явная некая маслянистая слизь.

Нюм потек.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.06.2016 в 22:27:30

Radio написал: Нюм потек.

Так нету нюма там.

Radio написал: Отличная работа!

Спасибо.

Radio написал: Обрезать её да и всё.

Всё круче. Будут фотки, покажу и расскажу.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

22.06.2016 в 22:38:02

Songo написал: Так нету нюма там.

Я как-то перфорировал пустотную плиту перекрытия перфоратором и мне на лоб из отверстия капнула какая-то серовато-зеленоватая гадость, вот прямо из недр этих самых пустот. Что это было я так и не понял, больше вроде не капало. Может и в стоячных шахтах нет-нет да подтекает...

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.06.2016 в 12:43:10

Radio написал: Что это было я так и не понял

Местная форма жизни ;)

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.06.2016 в 12:58:00

volchenok написал: Местная форма жизни ;)

Очень может быть. Radio, вы там поаккуратней.