03.10.2014 в 10:33:13

BV написал : А два других продают на рынке?

Ув. BV! Вы меня уели!:o Дело в том, что я больше не живу в II-49. Недавно был у родителей - мельком глянул в щиток. В спец. углублении несколько проходок. Из ближайшей шло именно 3 провода от которых были ответвления на квартиры. Остальные две фазы, видимо в другой проходке, расположенной дальше.

BV написал : и тоже вопрос какой:

  1. УЗО 2п 16А 10мА F202 тип АС 16A/0.01 (2CSF202001R0160) - 1790р
  2. УЗО 2п 16А 10мА F202 тип А 16A/0.01 пост. (2CSF202101R0160) - 3275р

Для стиралки и посудомойки конечно лучше тип А, но:

BV написал : И надо оно Вам на год?

поэтому, может на существующую линию, где будут эти приборы, поставить китайское узо да и ладно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

03.10.2014 в 14:52:50

Alarm написал : Для стиралки и посудомойки конечно лучше тип А, но:

Получить утечку с пульсирующим однополярным током - надо постараться. Более скажу - заземление в разы важнее....

Alarm написал : поэтому, может на существующую линию, где будут эти приборы, поставить китайское узо да и ладно?

Электромеханическое, и проверить ток и время срабатывания. Хотя лучше простое . УЗО 2п 25А 30мА FH202 тип АС 25A/0.03 (2CSF202004R1250) - 1078р одно на всю квартиру.....

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.10.2014 в 15:17:36

Johnny написал : хоть фотог пришли

Перетряхну - даже пост сделаю на блоге )

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.10.2014 в 17:01:36

Cs-Cs написал : Туда EDF-панель не лезет! =)

а нах она там нужна?

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.10.2014 в 17:48:27

andrewkhv, Чой-та? Ну так щиток окультурить. Рейки закрыть. Автоматы подписать. И ещё и технология другая совсем. Вместо "вытащил старое, прикрутил рейки, собираешь на месте как идиот, а все сидят без электричества" получается "Вырубил, отключил, промаркировал концы, ВЫНЕС НАХЕР ВСЁ, воткнул новое, подрубил отводы от стояка - врубил стояк, расключай линии"

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.10.2014 в 18:08:20

Много чести сраному этажному щитку, проводка меняться не будет, ТС там временно и много денег не хочет тратить.

Cs-Cs написал : собираешь на месте как идиот

придется ТСу гордость свою попридержать. :o

0
NatalaSk
NatalaSk
Новичок

Регистрация: 03.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

03.10.2014 в 23:07:49

Уважаемые, можно продолжить тему? Ситуация чем-то похожая -въехали в квартиру с приличным ремонтом везде кроме кухни. Дом панелька начала 80-х. На кухне 1 розетка. Возникает много вопросов. Вопрос - почему везде упорно советуют прокладывать для каждого мощного прибора свой кабель? Духовка 1400 ВТ, стиралка 2000Вт итого 15А, а автомат на 16? У меня получается духовка, посудомойка (630 Вт), холодильник (можно не учитывать), микроволновка (900 Вт). Итого 13,5 А Я правильно считаю? Можно это все на один кабель повесить? Чайник 2200 Вт - никто не делает отдельный кабель для чайника. А пылесос 1800 Вт? Вопрос второй - приходил сегодня местный электрик, сказал что УЗО ставить бессмысленно, т.к. заземления нет, работать УЗО будет также как автомат. Почему выше в теме предлагается ставить УЗО в доме без заземления? Буду очень признательна за разъяснения.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

04.10.2014 в 01:26:15

NatalaSk написал : почему везде упорно советуют прокладывать для каждого мощного прибора свой кабель?

для удобства использования,повышения надёжности и безопасности.

NatalaSk написал : Можно это все на один кабель повесить?

да.

NatalaSk написал : местный электрик, сказал

брешет.

NatalaSk написал : Почему выше в теме предлагается ставить УЗО в доме без заземления?

для защиты от поражения электрическим током.

0

И это пройдёт ...

Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

04.10.2014 в 02:46:21

BV написал : И надо оно Вам на год?

Спасибо всем за советы. Буду думать. С одной стороны и правда смысл тратиться, но с другой может быть это не та вещь на которой стоит экономить, не такие уж это большие деньги за спокойствие. Вот думаю, если влезит поставить еще УЗМ-51м.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.10.2014 в 10:14:35

Посмотрел я стартовые фотки, вместо флудерства.

  1. Воткните просто УЗО 25/0,03 (там же вводной на 25), любое. Пусть даже ABB FH202, лишь бы по Тест'у срабатывало
  2. И, правда, воткните УЗМ-51м. Это полезнее будет. И пёс с ним. А за УЗМ бонус выбейте владельцам. Так и скажите, мол вот я поставил защиту от удара током и от сгорания техники. Ибо нефига ©
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.