Поглядите какой ужас.
30.10.2006 в 11:16:44
Поглядите какой ужас.
30.10.2006 в 12:09:31
radist написал : Поглядите какой ужас.
Ну не совсем ужас. Вижу контакторы КТ60 ампер на 250 с перемычкой на выходе - значит это АВР. Вижу предохранители ПН2 наверное тоже на 250 А. И ещё вижу трасформаторы тока Т-0.66. Рама сборная из перфарированных стоек и швеллеров. Так и мы на ЛЭМЗе собирали когда-то.
30.10.2006 в 12:30:40
А ты не заметил жуков на предохранителях, один из контакторов примотан проволокой к раме?
30.10.2006 в 13:32:30
radist написал : А ты не заметил жуков на предохранителях, один из контакторов примотан проволокой к раме?
Жуков не заметил. А контактор примотали зачем ? Болт вроде на месте и если его затянуть, то он должен держаться намертво...