Непонятно, почему в ванной диф, а не УЗО, да еще и диф питается из-под общего УЗО. 3 линии в ванную в данном случае - вполне нормальное решение.
03.10.2014 в 10:42:06
Непонятно, почему в ванной диф, а не УЗО, да еще и диф питается из-под общего УЗО. 3 линии в ванную в данном случае - вполне нормальное решение.
03.10.2014 в 11:12:21
aleksandr88 написал : один говорит скруткой делать
Это делать нельзя!!! У меня один такой сделал:mad:
aleksandr88 написал : будет очень тяжело подключить, т.к. приходящий кабель под напряжением
Доверьте это специалисту, сами не лезьте. Ответвление через сжим самое то. У Вас есть линия на розетки кухни 4 кв мм под защитой ВА 20А - это какая то спец. розетка? зачем она?
03.10.2014 в 13:31:47
Alarm написал : У Вас есть линия на розетки кухни 4 кв мм под защитой ВА 20А - это какая то спец. розетка? зачем она?
Могу предположить, что это на все потребители кухни включая духовой шкаф. Просто человек не в курсе тонкостей выбора защитного аппарата.
03.10.2014 в 17:23:30
Вечер добрый, спасибо за советы. Электрик установил на сжимах вводной кабель (такие как на изображении сверху),самое интересное, центральная жила оказалась медная, дому больше 60 лет. И разрешил поставить вводной автомат на 32а, теперь есть щиток с автоматом вводным, сейчас думаю по поводу остальной схемы. На кухню розетки провел 4 квадрата, т.к. там и микроволновка(0,8-1 квт), и чайник (2-2.5 квт), и комбайн и миксер, и т.д., и я думаю нагрузка в 4-ре квт одновременно - это реально, а для 2.5 кв меди, проложенной в трубе, нагрузка максимальная 4.6 квт, ну это мое личное мнение. По поводу теплого пола, почему хочу отдельные автоматы, т.к. если он сгорит под плиткой, не хочется ходить по проводам,да и регуляторы не внушают надежды, поэтому на крайний случай, проще выключить автомат. Раньше вводной автомат квартиры был на 25 ампер, и в принципе всё работало, вырубало только когда чайник+плита+обогреватель. Да и почти у всех соседей я думаю 25 ампер на входе. Дом без газа, только эл плиты.
03.10.2014 в 17:26:10
Johnny написал : Непонятно, почему в ванной диф, а не УЗО, да еще и диф питается из-под общего УЗО. 3 линии в ванную в данном случае - вполне нормальное решение.
Сам не знаю как лучше сделать, посоветуйте, что надежнее поставить для влажного помещения. Также добавлю что земли нет, есть зануление, которое как сказали электрики лучше не использовать.
03.10.2014 в 17:38:03
aleksandr88 написал : земли нет, есть зануление, которое как сказали электрики лучше не использовать.
Они это обосновали? Фото этажного щита покажете?
03.10.2014 в 18:16:20
Rumato написал : Они это обосновали? Фото этажного щита покажете?
Да нет щита этажного, выглядит это всё так: у меня в квартире, почти сразу после входа, слева в коридоре есть углубление в кирпичной стене, типо шахты (20*20), в котором есть два провода, которые идут из подвала, до 5-го(последнего) этажа, и на каждом этаже, в квартире (над/под моей) эти два провода разделяются на одну соседскую квартиру и мою квартиру. фото сейчас нет, завтра сделаю. Обосновали сказав что не знают как оно подключено на электроподстанции, да и несколько раз помнится за 10 лет, электрики по своей глупости (нетрезвости) путали фазу с нулем, и соответственно было много проблем и поломок,хорошо что все живы остались. Щиток раньше стальной был и на него приходил провод с нуля
03.10.2014 в 18:35:46
aleksandr88, Нет у Вас зануления. Дифзащита обязательна.
03.10.2014 в 22:03:13
aleksandr88 написал : На кухню розетки провел 4 квадрата, т.к. там и микроволновка(0,8-1 квт), и чайник (2-2.5 квт), и комбайн и миксер, и т.д., и я думаю нагрузка в 4-ре квт одновременно - это реально, а для 2.5 кв меди, проложенной в трубе, нагрузка максимальная 4.6 квт, ну это мое личное мнение.
Т.е. речь идет об обыкновенных бытовых розетках. "Провёл" - это буквально? Если розетки уже купили, попытайтесь засунуть 4 кв мм в клеммы розетки - не с каждой получится! Но дело даже не в этом, обычная розетка рассчитана на 16А , поэтому защитить её ВА на 20А Вы не сможете! Если всё проложили и заштукатурили - ставьте на эту линию ВА на 16А. Всё равно из перечисленных вами приборов долговременную нагрузку может создать только СВЧ-печь. И ищите розетки с большими клеммами; вроде у Schneider в коллекции Unica как раз такие (но надо уточнить, сам я такие не ставил). Если "Провёл" это фигурально, то есть два варианта:
03.10.2014 в 23:40:56
aleksandr88 написал : Обосновали сказав что не знают как оно подключено на электроподстанции, да и несколько раз помнится за 10 лет, электрики по своей глупости (нетрезвости) путали фазу с нулем, и соответственно было много проблем и поломок,хорошо что все живы остались. Щиток раньше стальной был и на него приходил провод с нуля
Весело у Вас там...
aleksandr88 написал : На кухню розетки провел 4 квадрата,
Этот провод ТОЛЬКО на плиту отдельным автоматом 25А.
aleksandr88 написал : там и микроволновка(0,8-1 квт), и чайник (2-2.5 квт), и комбайн и миксер
еще линия 2.5мм2 16А
04.10.2014 в 07:16:13
Т.е. после счетика сразу ставить УЗО или диф? общее, или на влажную группу 30Ма, а на остальное 100 Ма?