rOtK написал : Когда срабатывал рубеж то свет и розетки отключались. Или Вы не про это?

Нет, подразумевалось, можно ли отключить еще до Рубежа. Alarm прав, судя по размотанной изоленте неизвестно, какие сюрпризы ждут за крышкой щита.

rOtK написал : cooler.od Мелкие переделки электрики это "сменить автоматы" и что то в таком духе? к этому я готов ;) крупные "это переделать всю проводку в квартире" к этому я пока не готов :)

Ну Вы пока ничего не меняйте, сфоткайте все и выложите список линий и хотелок.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.10.2014 в 13:07:01

rOtK написал : что он посоветует и вообще скажет

:D Даа, он скажет! у него на участке форменный дурдом! Розетка в этажном щите, непонятно куда подключённая, уж не в обход ли приборов учёта?:), скрутки, какие-то деятели подключившие водогрей ПУНПом и т. д.

rOtK написал : на что обратить его внимание

Купите сначала двухполюсный автомат с номинальной отключающей способностью 6кА(в прямоугольнике на АВ должно быть написано: 6000) нормального производителя ( у вас вроде распространены EATON, Hager - нормальные и относительно дешёвые, ABB, SE - дорогие). Вот с номиналом - засада, Тут нужно знать, какая Вам выделена мощность. Походите по этажам, посмотрите на номиналы большинства вводных автоматов (их номиналы наибольшие, по сравнению с остальными). Или купить такой как был -40А, но есть вероятность что электрик откажется его ставить (впрочем такой электрик, вряд ли:)) И только потом вызывайте электрика - пусть ставит этот АВ перед РН в этажный щит. На крайняк пока вместо РН(если места нет). купите ещё небольшой огрызок Дин-рейки, модулей на 10-12.

rOtK написал : я так понял что тут надо смотреть что на них навешано вообще и уже менять исходя из их потребления.

  • нет, вы не поняли! АВ не потребляют, они защищают! Вашу проводку и только её! от КЗ и перегрузки. А на потребителей(электроприборы) им плевать. И на человека тоже (но спасают опосредованно - от пожара вызванного неисправностью проводки). Поэтому номиналы АВ выбираются исходя из параметров Ваших проводов/кабелей: Cu или Al, сечение провода, способ прокладки и т.д. А вот кабели прокладывают с учётом потребностей потребителя. Поэтому у Вас и спрашивают - Какой у Вас дом: панель или кирпич, есть газ или нет, сколько этажей, какого он года, проводка от застройщика или изменялась и т. д. Чтоб хоть примерно представлять что у Вас там!

rOtK написал : Или Вы не про это?

Забудьте, нет там таких возможностей.

rOtK написал : к этому я пока не готов

Готовьтесь!:) Подумайте хотя бы об установки УЗО.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.10.2014 в 14:15:48

Маленькое дополнение(просто чтоб Вы понимали): если Вы купите АВ номиналом меньше, чем 40А, Вы занизите себе мощность. (P=IxU, где I ном. вводного автомата, а U - сетевое напряжение(220-230В). В этой формуле есть ещё косинус фи, но замнём для ясности.:) итого: примерно 9кВт. - это сейчас). Но есть и плюсы: 1. Будете честным человеком!:)

  1. Внесёте свой посильный вклад в сохранение стояка (без которого вам всем хана). Имхо, если дом с газом и без всяких проточных водогреев то, 5 - 5,5Квт должно хватить. (АВ 25А с хар.С) P.S. Тут можно поменять название темы? Мы отклонились от заявленной!:)
0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

07.10.2014 в 14:37:09

ИМХО, говорить о замене вводного автомата можно тогда, когда будет известно сечение вводного кабеля.

0
rOtK
rOtK
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Киев

Сообщений: 7

07.10.2014 в 15:11:51

Вопервых хочу сказать спасибо, что просвящаете :) я хоть теперь знаю что есть "автоматы, а есть пробки" ну так образно :)

С электриком я по телефону уже пообщался, договорились о встрече. Электрик не ЖЕК-овский, он платный с рекомендациями с городского форума.

cooler.od написал : Нет, подразумевалось, можно ли отключить еще до Рубежа. Alarm прав, судя по размотанной изоленте неизвестно, какие сюрпризы ждут за крышкой щита.

Обращу его внимание на изоленту обязательно.

cooler.od написал : Ну Вы пока ничего не меняйте, сфоткайте все и выложите список линий и хотелок.

Я куплю только Зубр D63t заранее, т.к. его в любом случае ставить и динрейку пусть будет, а то мало ли понадобиться.

Alarm написал : Даа, он скажет! у него на участке форменный дурдом! Розетка в этажном щите, непонятно куда подключённая, уж не в обход ли приборов учёта?, скрутки, какие-то деятели подключившие водогрей ПУНПом и т. д.

Ну, это "добро" соседей, у нас с ними даже стояки разные вроде. Там я бессилен. Розетки тут были еще при строительстве дома, они есть на каждом этаже.

cooler.od написал : ИМХО, говорить о замене вводного автомата можно тогда, когда будет известно сечение вводного кабеля.

Так и поступлю.

Alarm написал : Маленькое дополнение(просто чтоб Вы понимали): если Вы купите АВ номиналом меньше, чем 40А, Вы занизите себе мощность. (P=IxU, где I ном. вводного автомата, а U - сетевое напряжение(220-230В). В этой формуле есть ещё косинус фи, но замнём для ясности. итого: примерно 9кВт. - это сейчас).

Ну я так понимаю что тут нельзя превышать и нельзя занижать :) т.е. опять же надо смотреть что там. Если стоит на 40А то скорее всего опять на 40 и купить, только этот 2х полюсный (я так понимаю тот автомат что на скрине на 40А, меняется на: Автоматический выключатель ВА63 1П+N 40А С Домовой SchnaiderElectric?

Когда я общался с электриком он особое внимание обратил на AES32.

Alarm написал : Имхо, если дом с газом и без всяких проточных водогреев то, 5 - 5,5Квт должно хватить. (АВ 25А с хар.С)

Духовка только электрическая, а плита газовая. Бойлеров у меня 2, 1 большой в ванной и 1 маленький в кухне.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.10.2014 в 15:17:42

cooler.od написал : говорить о замене вводного автомата можно тогда, когда будет известно сечение вводного кабеля.

Истинная правда! ТС же не хочет больших разрушений! Тогда придётся вызывать электрика два раза и оба раза платить деньги... rOtK, автомат пока не покупайте, у электрика выясните сечения и материал стояка и Вашего вводного кабеля. Сфотографируйте без крышек. Представляю разговор с электриком: - Снимите, пожалуйста, фальшпанели в щитках! я тут хочу пофотать и выложить на форуме в теме "Осторожно! Лжеэлектрики". :D

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.10.2014 в 15:49:42

rOtK написал : Электрик не ЖЕК-овский, он платный с рекомендациями с городского форума.

  • будем надеяться, что он опытный специалист. Тогда только в порядке просвещения:): 1. АВ типа 1р+N -это не тоже самое что 2p. Расцепители у него, как и у 1р, только на фазе, а рабочий ноль отключается только за компанию с фазой (ИМХО, 2р на ввод лучше). Домовой это бытовая серия (хоть и SE), Eaton серии PL6 2p на ввод в самый раз.

rOtK написал : я так понимаю тот автомат что на скрине на 40А, меняется на

не совсем так: новый ставится в этажном щите на отводе от стояка. помимо прочего он служит для разграничения балансовой стоимости. А в квартирном щите вместо АВ на 40А ставится, например, выключатель нагрузки.

rOtK написал : Когда я общался с электриком он особое внимание обратил на AES32.

а остальные номиналы его не смутили?:(

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.10.2014 в 15:56:10

rOtK написал : Духовка только электрическая, а плита газовая. Бойлеров у меня 2, 1 большой в ванной и 1 маленький в кухне.

Тогда не пойдёт! я же писал инфы мало даёте!

0
rOtK
rOtK
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Киев

Сообщений: 7

07.10.2014 в 16:02:21

Alarm написал : а остальные номиналы его не смутили?

Я назвал АВ какие у меня стоят, он сказал что скорее всего их придется менять на 16 или 20А. Просто насчет АЕС32 переспросил.

Alarm написал : Тогда не пойдёт! я же писал инфы мало даёте!

Да я понял, просто хочу все скопом уже выложить вместе с фотками без панели.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

07.10.2014 в 16:52:11

rOtK написал : Обращу его внимание на изоленту обязательно.

Да он и сам увидит, тем более, красного революционного цвета. :) Речь была не конкретно об изоленте, а об общем бардаке в щите.

rOtK написал : Я куплю только Зубр D63t заранее, т.к. его в любом случае ставить и динрейку пусть будет, а то мало ли понадобиться.

Зубр лучше поставить в квартире. И УЗО, парочку. Подумайте, будет ли для них место.

0
rOtK
rOtK
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Киев

Сообщений: 7

13.10.2014 в 13:09:11

Заказал Зубр по почте теперь еще ждать пока придет. Оказывается в локальный магазинах по близости нет D63t :/ Вопрос такой возник... вот Zubr D63t - это 63А. Например же АВ очень плохо брать повышенной мощности, а по отношению к РН эти правила не применяются я так понял? и брать просто D63t в не зависимости от ампер?

0