06.10.2014 в 16:47:55
Друзья, купил на дачу печь-камин Ока плюс дымоходы сэндвич, ну и остальные принадлежности к дымоходу, (хочу установить самостоятельно) теперь вопрос в том, чтобы стыки с хомутами были на виду, я хочу после камина сразу поставить шибер, а потом сэндвич трубу через переход ,(на фото стоит колено 500мм которое я хочу убрать) можно ли так поставить или всё таки от камина до сэндвича должно быть определенное расстояние? И ещё про ППУ, глубина отверстия потолка больше чем гильза ППУ, что ставить -или второе ППУ со стороны пола второго этажа или свернуть лист нержавейки и нарастить гильзу?[ATTACH=CONFIG]543511
07.10.2014 в 18:42:18
Фото ППУ после выходных, т.к это на даче в дмитровсом районе, но думаю оно у всех стандартное к сэндвичу 210мм. Диаметр отверстия в потолке приблизительно 600мм
08.10.2014 в 11:48:20
АлНикМар написал : стандартное к сэндвичу 210мм
Какое из трех :)? Учтите, что ВСЕ они не соответствуют нормам пожарной безопасности (380 мм от дыма до защищенной сгораемой конструкции). Поэтому народ обычно делает квадратную дыру в потолке с дополнительной защитой листами минерита или суперизола.
08.10.2014 в 17:50:01
У меня рис 1 , я уже понял что надо дыру расширить до размера 400/400 и обложить минеритом. Буду докупать материал.Спасибо за ответ!
23.10.2014 в 15:22:30
Вот так я переделал, и уже испытал , нагрев везде в норме рукой трогаю без проблем.
Спасибо всем за советы!!!
24.10.2014 в 14:10:30
АлНикМар, :applause:.
25.10.2014 в 00:09:46
... а что на стене за печкой?? (под кирпич)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу