Просьба посоветовать. Система отопления в 2-х этажном доме, настенный турбокотел Протерм Гепард 23 MTV v19 Котел при включении сети показывает давление в СО в 0.6 бар и не стартует. Рекомендуемое давление для этого котла - диапазон от 1.2 до 2 бар

Проблема в добавлении воды.

Есть своя скважина с насосной станцией. Впервые за все годы в этом году уровень воды в скважине упал, станция не запускается. Именно с ее помощью я мог добавлять воду через вентель подпитки ( на котле). Надеюсь, с осенними дождями вода в скважине вернется к своему уровню-) (нормальных дождей нет с начала августа).

Есть также сетевая вода. Изначально давление в ней - 0.7 - 1 бар. Иногда ниже-) Для бытового использования такого давления нам хватает, неудобств нет.

Но подпитать систему отопления от нее невозможно.

В колодце у меня есть возможность подключения в дом или сетевой воды, или от насосной станции.

Вчерашняя (наивная видимо) попытка закачки сетевой воды ( с целью запустить насосную станцию на несколько минут) в скважинную трубу ничего не дала, за полчаса уровень воды не поднялся нисколько-)

Вопрос. Без приобретения водяного насоса, повышающего давление (например, WILO PB-088EA в Леруа) никак не обойтись?

Если ДА, то просьба помочь со схемкой его подключения.

Сетевая вода у меня заходит через подвал, тут же подключен электробойлер ( ГВС у меня от него, через котел не пользуюсь)

  1. Насос подключать перед эти накопителем или после него?
  2. Хотелось бы предусмотреть вариант отключения насоса, чтобы иметь возможность при необходимости пользоваться водой без него. Спасибо!

ЗЫ

Температура в доме потихоньку понижается. примерно по 0.25 в сутки... Пока погода супер, днем на улице до +21, ночью падает до +5.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.10.2014 в 10:55:04

One from написал : никак не обойтись?

Ну почему? Один раз - можно. Только нужен воздушный насос - можно от велосипеда. Спускаете воздух из расширительного бачка котла. Наполняете СО водой от водопроводной сети - при низком давлении она наполнит бачок. После этого воздушным насосом восстанавливает давление в СО накачивая расширительный бак котла. Если в системе водоснабжения есть гидроаккумулятор - то же самое можно сделать с ним - тогда расширительный бачок котла трогать не надо. Просто спускаете воздух из ГА, он наполняется водой из водопровода. После этого перекрываете кран подачи воды из сети и накачиваете воздухом ГА. Давление поднимется, к примеру, до 2 атм. После этого как обычно добавляете воды в СО. Это же самое можно сделать и без ГА. Просто накачав воздуха в водопровод с закрытыми вентилями подачи. Вообще - вариантов масса. Но они все - колготные.

0
One from
One from
Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

09.10.2014 в 11:21:26

Спускаете воздух из расширительного бачка котла Помимо встроенного в котел, имеется дополнительный расширительный бак.

Эти манипуляции можно провести на нем, не трогая встроенный бак в котле?

А как по второму вопросу ( установке водяного насоса, повышаещего давление)?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.10.2014 в 11:26:28

One from написал : А как по второму вопросу ( установке водяного насоса, повышаещего давление)?

Ставите повысительный насос в точку питания от сетевого водопровода - сразу за вентилем. Насос с датчиком расхода. Когда повышенное давление не нужно - просто выключаете насос от электричества - вода сама идет. Только имейте в виду, что для подпитки СО Вам придется сначала приоткрыть какой-нибудь другой кран, пойдет расход воды, насос повысительный включится и только после этого можно в котле открывать кран подпитки СО. Но это не большой геморрой.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.10.2014 в 11:27:28

One from написал : Эти манипуляции можно провести на нем, не трогая встроенный бак в котле?

Само-собой!

0
One from
One from
Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

09.10.2014 в 11:40:17

Просто накачав воздуха в водопровод с закрытыми вентилями подачи Вот тут можно поподробнее (имеется автомобильный компрессор)?. ИМХО через воздухоотводчик воздух уйдет

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.10.2014 в 12:15:02

One from написал : Вот тут можно поподробнее (имеется автомобильный компрессор)?. ИМХО через воздухоотводчик воздух уйдет

В водопроводе вода. Если закрыть напорный кран, подающий воду от сети, и через любой расходый кран НЕ РЯДОМ с котлом начать качать воздух в водопровод - давление воды поднимется. Пару литров воды из труб водопровода перетечет в СО и этого хватит. У меня в трубах холодной воды - около ведра, измерено при опорожнении системы водоснабжения.

0
One from
One from
Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

09.10.2014 в 15:21:25

Спасибо, идею понял-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу