Labrador написал : Мысль, которую я хотел донести, состоит в том, что нашу с вами "пробезопасность" бессовестно крадут производители.
для того, чтобы обвинять кого-либо, нужны знания. пока они не обнаружены.
Labrador написал : ...В документации на аппарат требование для провода массы - 35 кв. мм...... ....по факту оказалось что запаса то и нет.
а-а-а-а, вот откуда ноги растут.... в немецком мануале отталкиваются от DIN, а у нас действует ГОСТ. для кабеля определяющим является не диаметр, а проводимость/сопротивление (что логично). это более жесткое требование, т.к. сырье (в нашем случае медь) бывает разной химической чИстоты. по ГОСТ нормируется проводимость/сопротивление кабеля/провода (ГОСТ 22483-77 "Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров", п.1.4.а) цитата "1.2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шнуров при температуре 20°С должно соответствовать указанному в табл. 1...6"
Сечение проводника - понятие справочное и не нормируется.