Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

10.10.2014 в 19:38:59

Подскажите, какого сечения нужен вводной кабель. Сейчас 4х5.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.10.2014 в 20:02:38

Feat написал : какого сечения

по этому рисунку со смешной табличкой ничего нельзя подсказать про вводной кабель... А вот по выделенной мощности или номиналу вводного устройства - пожалуй.

Feat написал : Сейчас 4х5.

Может 5х4 мм2?

0

И это пройдёт ...

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.10.2014 в 21:16:20

Ввод однофазный? Тогда 3*16 и не ошибёшься. Ввод трёхфазный? Тогда 5*6 и не ошибёшься. Квартира в эксклюзивном доме и мощность выделенная свыше 15 кВт? Тогда возможны очень разные варианты.

Кто писала проект руска языка был плохой, как и законы физик знать не умель. Там есть "Розетка влагозащищена" и "водонагриватель". А "датчик тёплого пола" почему-то ассоциирован с NYM 3*2.5. :)

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

13.10.2014 в 22:24:36

А какой лучше брать кабель на ввод? Я про марку. ВВГнг LS или допустим можно просто ? Разводку буду делать ВВГнг LS.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.10.2014 в 08:44:39

Feat написал : А какой лучше брать кабель на ввод? Я про марку. ВВГнг LS или допустим можно просто ?

можно-то всё, что угодно, но нормативы рекомендуют именно ВВГнг-LS для внутрянки жилых зданий

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

14.10.2014 в 22:30:55

Alexiy написал : можно-то всё, что угодно, но нормативы рекомендуют именно ВВГнг-LS для внутрянки жилых зданий

А с наполнением или нет? Что такое наполнение?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28631

15.10.2014 в 12:31:10

Feat написал : А с наполнением или нет?

Ввод нужен с уплотнением сальниками? Тогда удобнее круглый кабель, с заполнением между изоляцией жил и оболочкой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.10.2014 в 12:37:16

Feat написал : А с наполнением или нет? Что такое наполнение?

LS - всегда с наполнением. NYM имеет наполнение из смеси мела и резины круглый ВВГнг-LS имеет заполнение между изоляцией жил из смеси на основе ПВХ, а в плоском ВВГнг-LS зазоры между изоляцией жил и слоем оболочки заполнены материалом оболочки

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

16.10.2014 в 14:42:51

Спасибо большое за ответы.

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

16.10.2014 в 14:43:46

Подскажите еще, а в чем отличие легкой гофры и тяжелой? И какую лучше покупать?

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

16.10.2014 в 15:25:16

Feat написал : Подскажите еще, а в чем отличие легкой гофры и тяжелой?

Легкая менее прочная, её легче слчайно повредить. В крайнем случае бывает вообще как папиросная бумага, в руку не овзьмешь - чуть что мнется. Тяжелая более прочная. В принципе по ней даже ходить можно, но лучше конечно не злоупотреблять.

Лично я для себя легкую бы брать не стал. Ну или по крайней мере очень внимательно выбирать надо, чтобы не папиросная бумага была.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу