kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

11.11.2014 в 00:26:40

Я себе заказал ИФН-300, судя по описанию - вполне достойный прибор, и значительно дешевле импортных. Если кому интересно - могу поделиться впечатлениями (будет примерно через месяц). (Немного оффтопик: еще недавно купил мегаомметр APPA 605; если интересно - могу сделать обзор.)

0
kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

11.11.2014 в 00:31:28

Energon написал : ребята а этот вот меряет сопротивление заземления нормально или нет?

По идее, ЛЮБОЙ "измеритель петли фаза-ноль" может измерить сопротивление заземления, но с одной особенностью: измеряем между фазой и землей - получаем СУММУ сопротивлений фазы и земли. Но сопротивление фазы обычно мало, поэтому им можно пренебречь.

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

11.11.2014 в 00:45:14

Я пользуюсь fluke 1654b, все в одном корпусе.

0
Zipper
Zipper
Новичок

Регистрация: 19.09.2014

Великий Новгород

Сообщений: 18

11.11.2014 в 01:02:27

kae написал : По идее, ЛЮБОЙ "измеритель петли фаза-ноль" может измерить сопротивление заземления, но с одной особенностью: измеряем между фазой и землей - получаем СУММУ сопротивлений фазы и земли. Но сопротивление фазы обычно мало, поэтому им можно пренебречь.

Зачем мерить погоду на Марсе? У нас вот проблема с замерами больших токов КЗ, потому к концу года планируем прикупить MZC-310

0
Zipper
Zipper
Новичок

Регистрация: 19.09.2014

Великий Новгород

Сообщений: 18

11.11.2014 в 01:05:48

Energon написал : Для приборов которые меряю сопротивление заземления, такой измерительный параметр как измерение удельного сопротивления грунта очень важно или нет?Есть просто куча приборов которые грунт не измеряют, я не знаю это влияет на измерение или нет?

Если вы лаборатория то удельное грунта мерит нужно. Но это будут приборы с зондами. Если в эксплуатации, то удобны клещевые заземлёметры

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.11.2014 в 09:46:25

Zipper написал : Если в эксплуатации, то удобны клещевые заземлёметры

может я от жизни отстал... но что это за клещи которые могут сопротивление заземления измерить???

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

11.11.2014 в 09:53:04

Solovey написал : клещи которые могут сопротивление заземления измерить

Fluke 1630

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.11.2014 в 10:14:24

baramov написал : Fluke 1630

интересный девайс за 70 тыс ))) только как работает, я так и не понял. Описание не нашел, а местами на сайте магазинов написано что для измерения ЗУ нужно двое клещей.

Для проведения измерений не требуется устанавливать заземляющие электроды и отключать систему заземления электроустановки. Fluke 1630 является компактным и простым в применении устройством, в состав которого входят двое токоизмерительных клещей для безэлектродного тестирования контура.

Или за 70 тыс уже 2 прибора в комплекте...

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

11.11.2014 в 10:28:39

Solovey, вот инструкция, правда на инглише: http://assets.fluke.com/manuals/1630____umeng0000.pdf

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.11.2014 в 10:36:01

baramov написал : Solovey, вот инструкция, правда на инглише:

спасибо, но лениво. Вот бы мне на пальцах кто объяяснил принцип работы этого девайса (измерение сопротивления ЗУ без дополнительных электродов)

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

11.11.2014 в 10:49:22

Вот еще ссылка, тут хорошо написано: http://www.kipinfo.ru/info/stati/?id=174

0