11.11.2014 в 10:28:39
Solovey, вот инструкция, правда на инглише:
11.11.2014 в 10:36:01
baramov написал : Solovey, вот инструкция, правда на инглише:
спасибо, но лениво. Вот бы мне на пальцах кто объяяснил принцип работы этого девайса (измерение сопротивления ЗУ без дополнительных электродов)
11.11.2014 в 10:49:22
Вот еще ссылка, тут хорошо написано:
11.11.2014 в 15:19:37
kae написал : По идее, ЛЮБОЙ "измеритель петли фаза-ноль" может измерить сопротивление заземления, но с одной особенностью: измеряем между фазой и землей - получаем СУММУ сопротивлений фазы и земли. Но сопротивление фазы обычно мало, поэтому им можно пренебречь.
Строго говоря, это разные вещи. Но "облапошить фраера ушастого", обывателя то бишь, вполне достаточно...;)
12.11.2014 в 09:42:11
Energon, я не советую брать Ф4103-М1. И вообще любые стрелочные приборы для таких измерений. Весьма неудобны они в эксплуатации.
12.11.2014 в 14:28:56
Inzhyner написал : И вообще любые стрелочные приборы для таких измерений.
обоснуйте
12.11.2014 в 16:43:34
Ixtim написал : обоснуйте
Конкретно по Ф4103-М1: 1) ручная калибровка перед началом измерений; 2) необходима ровная поверхность для установки прибора. Небольшой наклон - уже другие показания; 3) неудачно стукнешь прибор - может заклинить стрелку; 4) опять же погрешность дополнительная при отсчёте показаний.
А если сравнить его с ИС-10, то добавляется ещё больший вес с установленными элементами питания, большие габариты.
12.11.2014 в 17:01:00
Inzhyner написал : А если сравнить его с ИС-10
ну как бы, некорректно сравнивать приборы разных поколений;)
Inzhyner написал : 3) неудачно стукнешь прибор - может заклинить стрелку;
дисплеи цифровых приборов, от ударов также выходят из строя... ещё они, гораздо больше чем стрелки, боятся холода, у нас в мастерской лежит прибор с неисправным дисплеем, просто провезли в холодной машине...
Inzhyner написал : 2) необходима ровная поверхность для установки прибора. Небольшой наклон - уже другие показания;
в пределах разумного наклонять можно без погрешностей, скорее всего, это неисправность измерительного механизма конкретного прибора
Inzhyner написал : 1) ручная калибровка перед началом измерений;
в калибровке нуждается любой прибор, неважно, цифровой или стрелочный...
12.11.2014 в 18:48:33
Ixtim написал : ну как бы, некорректно сравнивать приборы разных поколений
Хорошо. Давайте сравним одного поколения. Какой стрелочный прибор можно сравнить с ИС-10? Как минимум минусами стрелочного будут - погрешность при определении положения стрелки и необходимость высчитывать в уме конкретное значение измеряемой величины. Это доставляет определенные неудобства. Особенно если надо сделать под сотню измерений за раз.
Ixtim написал : в калибровке нуждается любой прибор, неважно, цифровой или стрелочный...
Речь в моём предыдущем ответе шла конкретно о ручках "Уст. 0" и "Клб" прибора Ф4103-М1.
15.11.2014 в 04:43:21
Ф4103 в качестве петлемера? Месье понимает толк в извращениях!!! А в качестве землемера нормальный прибор - работаем двумя такими уже второй десяток лет и на фоне имеющихся Sonel MRU 101 и комбайна Sonel MPI 510 они тоже весьма неплохи. Особенно, осенью в глиняной траншее по колено в воде при измерениях сопротивления заземлителей перед засыпкой грунтом. Sonel жалко утопить, и него аккумулятор встроенный, а тут батарейки поменял и дальше меряй.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу