Добрый день. Подскажите, правильно ли составил схему эл. щитка кабель 3х1,5 - освещение. кабель 3х2,5 - розетки кабель 3х4 - эл.плита + баня. заземление -10 кв. мм.
12.10.2014 в 19:25:21
Добрый день. Подскажите, правильно ли составил схему эл. щитка кабель 3х1,5 - освещение. кабель 3х2,5 - розетки кабель 3х4 - эл.плита + баня. заземление -10 кв. мм.
12.10.2014 в 19:28:58
Не правильно.
12.10.2014 в 19:31:56
а что не так сделано?
12.10.2014 в 21:15:10
Дифференциальная защита неправильно. Кабель неправильный (не весь).
Напишите чуть больше. Какая система заземления. Расстояние до бани и как планируете вести туда кабель?
12.10.2014 в 22:38:54
заземление - 5 уголков - на 2 м забитых в землю и сваренных между собой пластиной. расстояние около 10м. Прокладка под землей бронированным кабелем.
12.10.2014 в 23:08:26
Забыл указать, что розеток в ванной не будет.
12.10.2014 в 23:12:05
Значится работа идёт по принципу "как получится"? Вы словами описали способ заземления, но не систему (см . Обратите внимание на 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме
Дифференциальная защита. С какой целью стоит в щите после счётчика противопожарное УЗО? Оно защитит вас от пожара, но не защитит от поражения электротоком. И Вас без защиты остаются мокрые помещения и улица и баня, освещение целиком без дифзащиты. Будет риск поражения электротоком.
Тёплый пол какой площади / мощности? Зачем ему 16 ампер? Зачем 16 ампер уличному освещению? Розетки первого и второго этажа с какой целью ограничены автоматом стоящим до УЗО? Почему на две линии не может быть больше 25 ампер, если УЗО всё равно на 40 ампер? Кабель на электроплиту 3*6 должен быть.
С розетками ванной понятно. Однако водогрейка, стиральная и посудомоечная машины есть? Этаж, это какая площадь, сколько на этаже розеток? Не лучше ли сделать больше линий розеточных, чтобы иметь возможность манёвра?
13.10.2014 в 00:05:28
в бане планируется отдельный щиток собирать. Ну узо после счетчика и считается противопожарным, вроде как. Судя по описанию ТТ заземление. и как я понимаю нужно ставить реле перенапряжения? Теплый пол 15 м2. Площадь этажа - 70м2. стиральная стоять будет на кухне. Бойлер будет в помещении с котлом. Розеток на 1 этаже ( кроме кухни) 8-10. Розеток на 2 этаж - 6. Про Узо читал, что лучше ставить на ступень выше защитного устройства. Если ставить доп. автоматы на розетки, то есть ли смысл подключать к одному УЗО, при этом увеличивая его номинал. Или же есть смысл поставить отдельное УЗО для розеток 2 этажа? Получается 1 узо 1 этаж + пару автоматов на розетки, и 2 узо на 2 этаж + пару автоматов? или же 1 узо большего номинала и увеличение количества автоматов ( вместо 2 установить 3-4 ?)?
13.10.2014 в 00:27:03
Понимаете, судя по вашим ответам у вас нет понимания что и для чего вы делаете. А делать вам готовую схему просто так не хочется. Но и натолкнуть вас самого на создание правильной схемы вроде не выходит. Замкнутый круг.
13.10.2014 в 00:58:37
Всмысле, я не понимаю что и для чего я делаю?
13.10.2014 в 01:14:14
Я в тексте давал намёк, что вам нужно защитить линии так, чтобы исключить возможность поражения людей электротоком. Вы смогли это понять? Прикосновение к оголённому фазному проводу на линии "уличное освещение" к чему приведёт? Ставьте всё-всё под защиту УЗО. Узо с номиналом не более 30 mA.
Линии для стиральной машины, водонагреватель где?
Розеток у вас мало при нормальных площадях. Даже меньше советских куцых норм. Потом мучаться будете.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу