Из ситуации на прошлой неделе. Начинаем разбираться с новым проектом. Наша часть - система управления. Управления всем - светом, в т.ч. RGB лентами, шторами, кондиционерами, вентиляцией, конвекторами и теплыми полами, аудио, видео, CCTV... И получаем уже готовый проект по электрике. Уже второй для этого объекта. И там даже 4 автомата подписано "Умный дом". То есть проектировщик, который это делал, все-таки услышал, что там какая-то система управления будет. В его проекте стоит куча (именно куча) обычных выключателей. Групп света-то много, по 5-7 штук на комнату. И ко всем этим выключателям силовые провода подведены. А в щиты по одному проводу от каждой комнаты для освещения заведено. Круто ведь, правда?
А про то, что KNX панелей/выключателей никакой силовой проводки не надо, что они от KNX шины питаются, никто, конечно, не вспомнил. И что нужно их максмум пара на комнату, тоже. И про то, что силовой кабель от каждой группы света в щиток должен приходить, а не один для всех светильников в комнате, электрик-проектировщик тоже не догадывается. То есть заказчик уже второй раз заплатил за проект, который ему вовсе не нужен. Не сможет он его использовать вместе с системой управления.
Господа электрики, если вы не понимаете, как работают системы управления, в том числе управления светом, не беритесь делать электро проекты для квартир-домов, где такие системы стоять будут. Пожалуйста, не беритесь.