Подскажите, пожалуйста,

  1. можно ли устанавливать розетки в ванной комнате на расстоянии меньшем 0.6 м от раковины?
  2. по правилам, получается, что нельзя укладывать Devi Mat-ы в ванных комнатах, т.к. маты не покрыты "металлической сеткой, или заземленной металлической оболочкой, подключенной к системе уравнивания потенциалов"? Или можно пользоваться матами из экранированного кабеля?
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132375

06.12.2005 в 11:04:06

  1. А разве экран, подключсенный к PE не является заземленной металлической оболочкой?
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2005 в 23:58:46

ankor написал : Подскажите, пожалуйста,

  1. можно ли устанавливать розетки в ванной комнате на расстоянии меньшем 0.6 м от раковины?
  2. по правилам, получается, что нельзя укладывать Devi Mat-ы в ванных комнатах, т.к. маты не покрыты "металлической сеткой, или заземленной металлической оболочкой, подключенной к системе уравнивания потенциалов"? Или можно пользоваться матами из экранированного кабеля?

Третья зона по моему и есть 0,6 м, то есть ближе нельзя. Ну и конечно УЗО 30 мА обязательно. И если водопроводная труба металическая, то присоедините к ней ванну.