sederik83
sederik83
Новичок

Регистрация: 24.02.2011

Сыктывкар

Сообщений: 15

16.10.2014 в 01:24:28

Подскажите, пожалуйста, как подключить электрический котел Zota 7.5 мк к однофазной сети? У него, по паспорту есть возможность подключения как к 220В, так и 380В. http://http://www.zota.ru/electrocotly/zota-mk.html

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.10.2014 в 10:48:03

sederik83 написал : как подключить электрический котел Zota 7.5 мк к однофазной сети?

Перемычки на колодке А-В-С. Проводка то выдержит? Котел с одной фазы будет жрать 7,5 кВт, а это больше 34 А

0
sederik83
sederik83
Новичок

Регистрация: 24.02.2011

Сыктывкар

Сообщений: 15

16.10.2014 в 18:48:52

Викторыч написал : Перемычки на колодке А-В-С. Проводка то выдержит? Котел с одной фазы будет жрать 7,5 кВт, а это больше 34 А

Котел будет подключен к отдельной фазе. И еще вопрос, хватит ли автомата на 32А для данного котла?