Alarm написал : А зачем АВ в начале схемы?

а как же иначе?

0
Аватар пользователя
DEMs

Местный

Регистрация: 03.06.2014

Москва

Сообщений: 13

17.10.2014 в 13:34:14

Alarm написал : Слава ACADу!!, но видно плохо. А зачем АВ в начале схемы?

О каком АВ вы спрашиваете? Номер группы можно уточнить? Или вы про АВ в щитке площадочном? Или про рубильник? :))

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.10.2014 в 13:36:32

Где нашли УЗО 63А 10 мА? :)

0
Аватар пользователя
DEMs

Местный

Регистрация: 03.06.2014

Москва

Сообщений: 13

17.10.2014 в 13:43:52

Johnny написал : Где нашли УЗО 63А 10 мА? :)

В соостветствии с рекомендациями выше написал значение. Таких не бывает? 30мА ставить? А что на счет группы 3? Там номиналом набирается 4 АВ по 16А. УЗО 63А подойдет?

0
Аватар пользователя
Д. В. Х. С.

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

17.10.2014 в 13:45:30

Alarm написал : Вот, кстати, выскажу крамольную мысль:) (только для обсуждения.): А если в данной ситуации отказаться от УЗМ? ИМХО, новый дом в Москве. Просадки напруги не помню со времён "благословенных" девяностых. Отгорание нуля от ветхости в ближайшие 30-40 лет исключено. Остаётся только случайность в виде "джамшутов" и упоротых жильцов. Но какова вероятность этого?

Новый дом может быть подключен по временной схеме к электросети стройплощадки, или бывшего завода, на территории которого он был построен, а если это один из первых домов в микрорайоне, то даже при постоянном подключении к нормальной подстанции возможны косяки джамшутов при подключении других домов и повреждения кабеля экскаватором.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.10.2014 в 13:53:26

DEMs написал : О каком АВ вы спрашиваете?

Вопрос снимаю, туплю:o

DEMs написал : И вопрос: на что поменять УЗО и АВ в щитке? На что то аналогичное, но достойного брэнда?

Имхо, УЗО оставьте, Автомат 2П, номинал тот же, на 6кА.

jaja написал : Неужели потихоньку люди начинают догадываться о бесполезности этих переораненных реле? :-)

Да Вы же сами его ставили!;) (если я ничего не путаю...) И кроме того, на форуме есть примеры срабатывания РН и спасения имущества граждан в отличии от их соседей.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.10.2014 в 14:23:18

DEMs, УЗО выбирается по вышестоящему (вводному) автомату. Так написано в ПУЭ. Т.е. 63А. Нормальные УЗО 10 мА бывают только 16 и 25(не у всех) ампер.

0
Аватар пользователя
Электролль

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

17.10.2014 в 14:23:22

DEMs написал : В соостветствии с рекомендациями выше написал значение. Таких не бывает? 30мА ставить? А что на счет группы 3? Там номиналом набирается 4 АВ по 16А. УЗО 63А подойдет?

Маловато будет. Лучше два помельче поставить. А зачем на гр.5 УЗО на 63А, если на нем АВ на 16А один висит?

Хотя там сверху 63А стоит, чет протупил...

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.10.2014 в 14:28:25

Электролль написал : А зачем на гр.5 УЗО на 63А, если на нем АВ на 16А один висит?

Точно, запихнуть туда гр.6,7,8. я вот номиналов почти не вижу:(

0
Аватар пользователя
DEMs

Местный

Регистрация: 03.06.2014

Москва

Сообщений: 13

17.10.2014 в 14:37:30

Alarm написал : Точно, запихнуть туда гр.6,7,8. я вот номиналов почти не вижу:(

Специально для вас сделал PDF Разбиение по группам Схема щитка

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.10.2014 в 15:03:00

DEMs написал : Специально для вас сделал PDF

Спасибо, это даже как-то неожиданно приятно.:) Из того что заметил: 1. Не забудьте, что нули от каждого узо заводятся на отдельные нулевые шинки.

  1. ИМХО, группы под УЗО надо перефасовать. Что бы увеличить степень защиты и/или уменьшить размер/стоимость щита. Если никто не подскажет посмотрю вечером. Сейчас работу надо работать (а то ни то ни другое нормально не получается.:))
0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

17.10.2014 в 20:32:03

Alarm написал : Да Вы же сами его ставили! (если я ничего не путаю...)

эх, какой ерунды мы только не делаем )

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.10.2014 в 22:33:30

Эх, засмотрелись мы на схему, а на список оборудования - нет.:( Ув. ТС, надо было всё писать и чертить в одном файле. У Вас варочная поверхность "жрёт" 7,6 кВт! - следовательно на неё надо АВ 32А и кабель 3х6 ! Духовка - 3,6 кВт -на пределе возможностей 3х2,5 (АВ 16А)! уточните, какая там вилка и есть ли вообще она? (например у продаванов). Больше на эту линию ничего не вешайте. Бойлер вроде 2,5 кВт (модель Вы не написали) Проверьте всех потребителей на мах. нагрузку! (хотя бы стационарных) Да, как не крути, а минимум 4 УЗО ставить придётся. Или 5 и запихнуть туда линии оставшиеся без дифф. защиты. Помните, что во влажных помещениях - сан. узел и балкон, если он не присоединяется к квартире (т.е. не убирается остекление между помещением и балконом) - дифф. защита обязательна. Розеточные линии для переносных приборов тоже под дифф. защиту! Остальное по желанию. Схему придётся переделать (это нормально, я свою переделывал раз 5-6:), а она у меня была попроще). Подкину пару советов: в группу 3.2 (там, где тёплый пол в ванной) перекинуть свет над зеркалом и всё это под защиту АВ 10А ( пол наверняка "жрёт" ватт 600-700 - это копейки). Тоже самое и с гр.5.1, и кстати - розетки там, будут? Если да, то организовывайте группу 5.2

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.10.2014 в 22:56:41

Да, вот ещё что:

Электролль написал : Номинал УЗО должен быть как минимум равен сумме номиналов всех АВ, что под ним сидят, а лучше на ступень больше. И все.

  • это справедливо только в том случае, если номинал УЗО меньше номинала вводного автомата. Т.е. в Вашем случае Вводной АВ 50А, тогда если поставить УЗО на 63А, совершенно всё равно какой будет сумма номиналов автоматов под ним (тут другая проблема: у каждого прибора и даже просто у кабеля существует естественная утечка. Она не велика, но если линий много и/или они длинные, утечки суммируются и начинаются "ложные" срабатывания УЗО) . А вот для УЗО на 40А это правило работает. Так что можно ужаться и до 2-3 УЗО, но при утечке тока на одной линии (срабатывании УЗО) потеряете и все остальные линии под этим УЗО.
0
Аватар пользователя
DEMs

Местный

Регистрация: 03.06.2014

Москва

Сообщений: 13

20.10.2014 в 13:21:24

Alarm написал : Эх, засмотрелись мы на схему, а на список оборудования - нет.:( Ув. ТС, надо было всё писать и чертить в одном файле. У Вас варочная поверхность "жрёт" 7,6 кВт! - следовательно на неё надо АВ 32А и кабель 3х6 ! Духовка - 3,6 кВт -на пределе возможностей 3х2,5 (АВ 16А)! уточните, какая там вилка и есть ли вообще она? (например у продаванов). Больше на эту линию ничего не вешайте. Бойлер вроде 2,5 кВт (модель Вы не написали) Проверьте всех потребителей на мах. нагрузку! (хотя бы стационарных) Да, как не крути, а минимум 4 УЗО ставить придётся. Или 5 и запихнуть туда линии оставшиеся без дифф. защиты. Помните, что во влажных помещениях - сан. узел и балкон, если он не присоединяется к квартире (т.е. не убирается остекление между помещением и балконом) - дифф. защита обязательна. Розеточные линии для переносных приборов тоже под дифф. защиту! Остальное по желанию. Схему придётся переделать (это нормально, я свою переделывал раз 5-6:), а она у меня была попроще). Подкину пару советов: в группу 3.2 (там, где тёплый пол в ванной) перекинуть свет над зеркалом и всё это под защиту АВ 10А ( пол наверняка "жрёт" ватт 600-700 - это копейки). Тоже самое и с гр.5.1, и кстати - розетки там, будут? Если да, то организовывайте группу 5.2

Приветствую! Извиняюсь, все выходные на Объекте, так что форум только по будням получается.
Поправил схему, для удобства свел таблицу и схему в 1 файл, учел подключение нулей с УЗО с отдельной шины, поправил номиналы УЗО и АВ.
Варочная панель действительно обжора! 7кВт. Зверюга. Сечение кабеля поправил.
Духовой шкаф подключается через вилку, на отдельной линии, пускай пашет.

Весь балкон оставлю на отдельном УЗО, т.к. Он ремонтироваться будет черт знает когда. Будет стоять в выключенном состоянии.
Теплый пол в ванной и так висит на отдельном АВ (гр.3.2).

  1. Посоветуйте какой кабель закупать, NYM или ВВНГ-LS?
  2. Подскажите, важно ли, чтобы вводной кабель подходил в щиток сверху? У меня получается, что снизу. Вводной автомат в щитке разместить в нижнем ряду щитка?
    Автоматы и УЗО остановился на шнайдер Домовой. Щиток АВВ 3х12.