Игорь Б написал : опять же - стояк и обратка горячие
Температуру подачи и обратки можете точно измерить? Чересчур горячая обратка как раз свидетельствует об убитой системе.
20.10.2014 в 14:15:09
Игорь Б написал : опять же - стояк и обратка горячие
Температуру подачи и обратки можете точно измерить? Чересчур горячая обратка как раз свидетельствует об убитой системе.
20.10.2014 в 14:17:44
BV написал : слить - надо в подвал сбегать.....
Может у Вас в столицах и заполняют тех.водой после ремонтов. У нас же все лето системы пустые стоят чаще всего.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.10.2014 в 14:23:20
Inch1964 написал : Может у Вас в столицах и заполняют тех.водой после ремонтов. У нас же все лето системы пустые стоят чаще всего.
Я сам заполнял, сколько смог :) Из водопровода....
Сантехи из деза как-то.... после ремонта пришли с длинным прочным резиновым шлангом и в подвале заполнили-пролили стояки от ХВС, правда.... попросил...
20.10.2014 в 14:24:07
Mazayac написал : Температуру подачи и обратки можете точно измерить? Чересчур горячая обратка как раз свидетельствует об убитой системе.
попробую в выходные замерять термометром, на ощупь - на подаче руку не удержишь, на обратке можно держать с трудом
20.10.2014 в 15:10:07
Игорь Б написал : на подаче руку не удержишь, на обратке можно держать с трудом
это более-менее нормально.... хотя и не 100% что все хорошо
20.10.2014 в 15:36:25
ВТБ! написал : Просто из водопровода.
Это еще радоваться должны. Что водой хоть и неподготовленной залили из ХВС. Чаще же системы бросают ржаветь пустыми до отоп.сезона.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.10.2014 в 15:39:39
BV написал : это более-менее нормально.... хотя и не 100% что все хорошо
Кожа у всех и восприятие разное. Например, под описанный случай, может подходить на подаче +56, на обратке +50, что уже говорит об убитой двухтрубной системе. Согласитесь, что нужно измерять. Иначе мы сейчас дружно, как у Гоголя начнем гадать "а доедет ли то колесо?". :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.10.2014 в 15:50:59
Inch1964 написал : ожа у всех и восприятие разное. Например, под описанный случай, может подходить на подаче +56, на обратке +50, что уже говорит об убитой двухтрубной системе. Согласитесь, что нужно измерять. Иначе мы сейчас дружно, как у Гоголя начнем гадать "а доедет ли то колесо?".
я бы сначала термоголовку сдернул, и понажимал штырек клапана раз пятнадцать :) Не взлетит - тогда все остальное :)
20.10.2014 в 15:58:32
BV написал : я бы сначала термоголовку сдернул, и понажимал штырек клапана раз пятнадцать :)
Не взлетит - тогда все остальное :)
Уже писали ему...
костя72 написал : Для начала попробуйте голвку снять
Inch1964 написал : Верно. И монеткой понадАвливать шток термовентиля на предмет проверки, не "закоксился" ли он. И еще не шалить, и циферблат не крутить. И если уж не сможете удержать шаловливые ручки, то хотя бы записать положения преднастроек термовентилей. Не факт, что "курочением" циферблата улучшите свою ситуацию. А вот соседям навредите совершенно точно.
Причиной того, что радиаторы у Вас холодные очень могли быть шаловливые ручки соседей, которые все-таки эти циферблаты покрутили.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.10.2014 в 16:02:36
Inch1964 написал : Уже писали ему...
дык, повторил, а то воз .... и ныне.... :)