bu
bu
Местный

Регистрация: 26.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 189

20.10.2014 в 19:53:03

Kebrir написал : Если кто знает все таки решение или есть еще мысли, пишите.

По теме нормальный рабочий вариант уже сказали:

  • полупроводниковый преобразователь частоты по схеме выпрямитель-фильтр-автономный инвертор.

Электромашинный ПЧ будет хуже и по массогабаритным и по экономическим показателям хотя и даст высококачественную синусоиду.

p.s. Не увидел сразу, что про комп речь. Так прямо не пробовали включать?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.10.2014 в 19:56:57

Нельзя обычный импульсный БП напрямую питать от 400Гц - сетевой фильтр даст немалую емкостную утечку на корпус :( Уменьшить утечку возможно, если до БП поставить диодный мостик :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

20.10.2014 в 21:41:04

ksiman написал : Нельзя обычный импульсный БП напрямую питать от 400Гц - сетевой фильтр даст немалую емкостную утечку на корпус

так корпус землится, не вижу проблем

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.10.2014 в 22:24:05

юра Т написал : так корпус землится, не вижу проблем

Если там вообще есть PE... И вроде частота там 425 Гц

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

21.10.2014 в 16:19:18

ksiman написал : Уменьшить утечку возможно, если до БП поставить диодный мостик

Двойное выпрямление?:) Хотя правильно, утечка уменьшится в несколько раз. Можно конечно просто выкусить емкости...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.10.2014 в 19:32:40

ppkvin написал : Можно конечно просто выкусить емкости...

Разобрать БП всего оборудования и выкусить ёмкости? Интересно, а зачем их туда вообще поставили? ;)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.10.2014 в 19:42:05

ksiman, ну вот реально, что даст эта "повышенная" утечка? Если корпус заземлен/занулен (ну или как там в поезде назвать)?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.10.2014 в 10:43:54

ksiman написал : зачем их туда вообще поставили?

В некоторых БП по минимуму: просто нет изначально. Хотя вопрос: при питании от генератора возможно имеется изолированная нейтраль и вопрос по утечке отпадает сам собой. Допускаете такой вариант?:)