Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 16:35:24

Incognito написал : 1) на столбе собрать щит в соотвествии с картинкой в первом посте где вводной и селективное трех фазное УЗО

УЗО должно стоять во ВРУ. На это есть несколько причин. Не знаю, кто додумался ставить УЗО на улице, но точно не от большого ума.

Incognito написал : 2) На участке сделать основной распределительный щит (ГРЩ) по такому принципу

А Вы видели рабочую температуру вашего оборудования? Подходит для установки на улице? Я бы смонтировал ОМ и прочее содержимое щитка (который Вы обозвали ГРЩ) в доме (совместил его с ВРУ) и УЗО поставил бы там же

0
Incognito
Incognito
Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 16:40:36

Alexiy написал : УЗО должно стоять во ВРУ. На это есть несколько причин.

Какие ?

Alexiy написал : А Вы видели рабочую температуру вашего оборудования? Подходит для установки на улице?

ОМ-310 от -35 до +55 Все остальные рубильники и АВ тоже могут работать

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 16:42:04

Incognito написал : Какие ?

я недавно их приводил - сейчас поищу свой ответ, а то надоело каждую неделю повторять одно и то же

0
Incognito
Incognito
Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 16:44:01

Alexiy написал : любые

Ответ из серии потому-что А что тогда будет защищять кабель идущий к дому,к бытовке ? У меня и так щиток домовой на 96 модулей на 120 это уже перебор (((

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 16:49:23

вот

Alexiy написал :

  1. защита наружных сетей от утечки - это идиотизм и бред. Небольшая утечка тока в наружных сетях - это норма.
  2. УЗО по температурному режиму (температуры ниже -25 и резкие перепады) никак не предназначены для улицы.
  3. бегать по каждому чиху зимой на улицу в трусах - сомнительное удовольствие.
  4. разделение PEN должно производиться на ГЗШ во ВРУ, на не в ЩУ где-то на опоре за забором.
  5. Непонятно желание вынести в фактически доступный каждому случайному прохожему щиток устройство ценой с новую стиральную машину...

Достаточно, или ещё продолжить?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 16:51:06

Incognito написал : У меня и так щиток домовой на 96 модулей на 120 это уже перебор (((

  1. задуматься - а может что-то следует выкинуть?
  2. если всё нужно, то повесить рядом 2 щитка или поставить один напольный шкаф чтоб всё влезло
0
Incognito
Incognito
Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 17:50:07

Alexiy, 1) по этому и ставится УЗО 0,1 а не 0,03 на чем основан ваш вывод ? 2) от -35 до +70 вот тут написанно http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d25990f8b2408758c1257c60002d2c44/$file/System\_Pro\_M\_2013.pdf 3) По этому и ставится тип S (Селективное) 4) Где такое написанно и что говорит ПЭУ ?

  1. РЕN-проводник требуется разделять до вводного коммутационного аппарата, который необходимо установить до прибора учёта электроэнергии.2. В соответствии с правилами устройства электроустановок, вводной кабель (провод) запрещено подключать непосредственно к прибору учёта электроэнергии. Для безопасной эксплуатации электрооборудования на вводе в щит должен быть установлен аппарат управления для снятия напряжения со всех фаз. Автоматический выключатель следует рассматривать как коммутационный аппарат, аппарат защиты и управления.
  2. Никаких вопросов со стороны специалистов энергоснабжающих организаций не должно быть, так как данная схема подключения ввода соответствует требованиям ПУЭ. Более подробную информацию о том, как выполнить разделение PEN-проводника Вы можете прочитать в статье «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Как выполнить разделение PEN-проводника в электроустановке (ВРУ, ГРЩ). Начало». ПУЭ-7 1.7.145 Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. 7.1.24 ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях, 7.1.25 На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. 7.1.64 Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65

После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

А вот и схема включения счетчика 5) Тут сказать не чего да устройство стоит дорого но именно на этом месте оно полноценно выполняет свои функции....

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 18:05:52

Incognito написал : 1) по этому и ставится УЗО 0,1 а не 0,03 на чем основан ваш вывод ?

возьмите хотя бы прокалывающий зажим для СИП, рассмотрите его внимательно со всех сторон и подумайте - возможна ли с него утечка Найдите хотя бы один нормативный документ или типовой проект, в котором предлагается защищать наружные сети от утечки тока

Incognito написал : 2) от -35 до +70 вот тут написанно

а суточные перепады температуры в 10-20 градусов и 100% влажность тоже учтены?

Incognito написал : 3) По этому и ставится тип S (Селективное)

пофиг. Если бы оно никогда не срабатывало, то его бы и не ставили.

Incognito написал : 4) Где такое написанно и что говорит ПЭУ ?

нет такого документа. Есть ПУЭ. Цитата из статьи, в которой авторы даже тип системы заземления дачного дома верно определить не могут - это не аргумент. Хотите привести доказательства - ссылайтесь на нормативные документы. и при чём тут схема счётчика? Мы же про УЗО говорим. УЗО само по себе, счётчик сам по себе. Установка счётчика вне здания - это само по себе идиотизм с технической точки зрения, но объективная реальность в сегодняшней экономической ситуации. Почему УЗО надо ставить перед счётчиком? На этот вопрос никто внятно ответить не сможет.

Incognito написал : 5) Тут сказать не чего да устройство стоит дорого но именно на этом месте оно полноценно выполняет свои функции....

нет, не на месте. Что оно защищает? Проводку от ЩУ до ВРУ? А надо её от утечек защищать?

0
Incognito
Incognito
Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 18:13:57

Alexiy написал : а суточные перепады температуры в 10-20 градусов и 100% влажность тоже учтены?

Там все нормы указаны

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 18:15:58

Incognito написал : Там все нормы указаны

так и написано УХЛ1?

0
Incognito
Incognito
Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 18:23:15

Alexiy написал : так и написано УХЛ1?

стандарт Тропическое исполнение**согласно IEC/EN 60068-2**

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу