Татьяна 27
Татьяна 27
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 17:12:04

если предусмотрим 2 дгу+тп и будет у нас 2 категория,а что делать с ту 3 категории,да если бы у нас были ту 2 категории я б вообще не парилась

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 17:12:05

Молодцы. Теперь закладывайте ещё один ДГУ для питания квартир.

0
Татьяна 27
Татьяна 27
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 18:02:33

Экспертиза не в праве требовать поменять ТУ на II-ю категорию, так как по факту объект уже по ней запитан. а как доказать что она не имеет права

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 18:14:07

нет. я уже говорил, а вы не поняли. Экспертиза вправе требовать то, что следует из нормативных документов. А вы обязаны выполнить требования. А идти в экспертизу с уже выполненным проектом вы просто не имеете права. Это обозначает, что вы эксплуатируете заведомо потенциально опасный для жизни и здоровья объект. То есть, вы - преступники (потенциальные убийцы). Не вздумайте в экспертизе сказать, что объект уже смонтирован!

0
Valeron74
Valeron74
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Челябинск

Сообщений: 9

21.10.2014 в 19:02:56

Татьяна 27 написал : Предусмотрен дополнительный источник питания дизель-генераторная установка АД-30С-Т 400 номинальной мощностью 37,5 кВА.

ДГУ должен иметь мощность полностью покрывающую все нагрузки здания(включая электроплиты), а не только потребителей первой категории.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 19:06:43

Valeron74 написал : ДГУ должен иметь мощность полностью покрывающую все нагрузки здания(включая электроплиты), а не только потребителей первой категории.

я и говорю:

Alexiy написал : Молодцы. Теперь закладывайте ещё один ДГУ для питания квартир.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2014 в 19:08:36

Alexiy написал : Это фактически претензия не к проекту, а к ТУ.

Именно. Сети выдали ТУ и один источник питания, второй источник независимый источник питания застройщик смонтировал сам.

Татьяна 27 написал :

  1. ЗАМЕЧАНИЯ Предоставленные технические условия не соответствует требуемой категории надежности.

Пусть обращаются к тому кто выдал ТУ...

Alexiy написал : Если в здании есть потребители I категории, то ТУ в любом случае менять.

Щазз..! ОПС есть почти во всех зданиях, но её питание обеспечивается штатной ИБП.

Татьяна 27 написал :

  1. Дизель-генератор обеспечивает надежность потребителей I категории.

+

Татьяна 27 написал : Обеспечение II категории не выполняется в соответствии с ПУЭ.

= Взаимоисключающие параграфы.

ПУЭ написал : 1.2.18. в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции

Для первой категории можно, а для второй нельзя? Бред.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 19:13:20

ПPOPAБ написал : Щазз..! ОПС есть почти во всех зданиях, но её питание обеспечивается штатной ИБП.

да, уже разобрались, что они для этого ДГУ и заложили в проект.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2014 в 19:41:53

Alexiy написал : да, уже разобрались, что они для этого ДГУ и заложили в проект.

угу заметил уже... Вернемся к нашим баранам:

1.2.19. Допускаетс япитание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельнойвставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии,состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общем уаппарату. При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.

Остается взять справочку в сетях, что они отремонтируют свое хозяйство не более чем за одни сутки. Да второй кабелек при необходимости проложить. ;)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 19:50:26

ПPOPAБ написал : Остается взять справочку в сетях, что они отремонтируют свое хозяйство не более чем за одни сутки. Да второй кабелек при необходимости проложить.

да и то может не возыметь на эксперта должного эффекта... я уж с ними пообщался... решение-то не типовое и формулировка "допускается", то есть, придётся убедить эксперта, что это единственно возможное в данной ситуации решение (меньшее из всех возможных зол)... а это, мягко выражаясь, сложно. Эксперт может упереться - получайте II категорию по всем правилам и всё тут!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2014 в 20:02:19

Alexiy написал : Эксперт может упереться

Отказ нужно обосновывать. А все беседы вести письменно с регистрацией документов.

0