Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 20:17:52

эксперт обоснует свое отрицательное заключение неоправданным снижением надёжности электроснабжения и будет прав. Контраргументы?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2014 в 21:07:04

Alexiy написал : Контраргументы?

Оправдание снижения надежности отсутствием сетей необходимого класса. Хотя... - нужно смотреть по месту, что там за чудеса с проектом и какие иксперды.

Татьяна 27 написал : проектом предусмотрено подключение от ТП 1 кабель + ДГУ

Все вопросы к преоктанту.

Татьяна 27 написал : а экспертиза требует 2 категорию

Что за экспертиза? Ростехнадзор? -Так ему там не место если у вас до 160 кВа электроустановка.

0
павел
павел
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

14.11.2014 в 19:10:29

Вот видимо и мне придется Вас немного помучить, извиняйте, но может это будет кому-то полезно знать: давайте разберемся в понятиях, Что для меня вообще "Источник питания"? ПС, ТП, трансформатор в ТП или ВРУ? знающие специалисты подскажут?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.