Двухжильный кабель для групповых линий сегодня не используется.
Сегодня и соединения не замуровывают в стену (у меня стояк внутри стены идет, а не по подъезду =) )
Заземление толкового нету (TN-C), к тому же проводка с постройки не менялась, а построено в 50х-60х, поэтому на свет двухжильный пустили, а на розетки три жилы, но в розетках не подключена земля, а в щитке до УЗО подключено, чисто противопожарное в общем, хотя при таком пучке кабелей может не помочь =)
avmal написал :
При всём своём желании более 40% по сечению канал вы не заполните таким образом - подсчёты ваши не верны.
Калькуляторы из гугла говорят один кабель по такому каналу максимум. Сам считал, тоже 4 не лезут (три только), может что-то не так считал или не понял формулировки нормы.
40*16=640, 640*0,6=384, кабель 100, а значит 3 штуки(учитывая стенки канала, округляем в меньшую)
NordlineOST написал :
А почему нет? Проживут. Даже при половинной нагрузке им не будет сильно жарко.
От силовых линий далек, поэтому и не уверен. Если нормы только из-за нагрева введены, то да, согласен, но может при протекании тока по сильно загнутым проводам изоляция повреждается или еще что-то (понятия не имею, мб бред пишу :D )
Раньше стояли пробки на 6А и их не выбивало, на стиралку 16А, вот и нагрузки с квартиры (6+16)*220=4,8 кВт максимум, стиральная, конечно же, 16А не кушала, так что куда меньше нагрузки. Сейчас автоматы 6А свет и 16А розетки. Вводной 25А.