Добрый день! Электриком не являюсь. Организовываю проводку от щитка в старой хрущевке по кабель каналам до розеток и выключателей.

Закуплены были КК 40*16.
Уложено в них 4 кабеля: 2*NYM 2*1.5 2*NYM 3*2.5

Уместились довольно плотно, но поместились - крышка закрывается без молотка (как у некоторых), на поворотах изогнуты сильно (как мне кажется).
Насколько это критично, учитывая, что проводке быть 5-8 лет и нагрузка в среднем около 20-30%? (прочитал про нормы заполнения КК, и, по подсчетам, не укладываемся в нормы, но переделка займет уйму времени)

Заменять КК или проживут 5-8 лет?

0
Вложение
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

22.10.2014 в 20:31:15

А почему нет? Проживут. Даже при половинной нагрузке им не будет сильно жарко.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2014 в 20:39:48

SergSP написал : прочитал про нормы заполнения КК, и, по подсчетам, не укладываемся в нормы

При всём своём желании более 40% по сечению канал вы не заполните таким образом - подсчёты ваши не верны.

SergSP написал : 2*NYM 2*1.5

Двухжильный кабель для групповых линий сегодня не используется.

P.S. Оказалось, что на ПК даже некоторые математические действия можно производить при помощи местного калькулятора - короб ваш заполнен на 22%.

0
SergSP
SergSP
Новичок

Регистрация: 22.10.2014

Москва

Сообщений: 3

22.10.2014 в 21:03:02

avmal написал : Двухжильный кабель для групповых линий сегодня не используется.

Сегодня и соединения не замуровывают в стену (у меня стояк внутри стены идет, а не по подъезду =) ) Заземление толкового нету (TN-C), к тому же проводка с постройки не менялась, а построено в 50х-60х, поэтому на свет двухжильный пустили, а на розетки три жилы, но в розетках не подключена земля, а в щитке до УЗО подключено, чисто противопожарное в общем, хотя при таком пучке кабелей может не помочь =)

avmal написал : При всём своём желании более 40% по сечению канал вы не заполните таким образом - подсчёты ваши не верны.

Калькуляторы из гугла говорят один кабель по такому каналу максимум. Сам считал, тоже 4 не лезут (три только), может что-то не так считал или не понял формулировки нормы. 40*16=640, 640*0,6=384, кабель 100, а значит 3 штуки(учитывая стенки канала, округляем в меньшую)

NordlineOST написал : А почему нет? Проживут. Даже при половинной нагрузке им не будет сильно жарко.

От силовых линий далек, поэтому и не уверен. Если нормы только из-за нагрева введены, то да, согласен, но может при протекании тока по сильно загнутым проводам изоляция повреждается или еще что-то (понятия не имею, мб бред пишу :D )

Раньше стояли пробки на 6А и их не выбивало, на стиралку 16А, вот и нагрузки с квартиры (6+16)*220=4,8 кВт максимум, стиральная, конечно же, 16А не кушала, так что куда меньше нагрузки. Сейчас автоматы 6А свет и 16А розетки. Вводной 25А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2014 в 01:12:19

SergSP написал : 40*16=640, 640*0,6=384, кабель 100, а значит 3 штуки(учитывая стенки канала, округляем в меньшую)

Площадь сечения всех четырёх кабелей 280 кв.мм, что составляет 44% ( в первичных расчётах я был невнимателен ) от площади сечения короба. Не думаю, что 4% превышения нормативных требований смогут сколь-либо отрицательно повлиять на работу кабелей. А вы откуда число 100 взяли?

SergSP написал : Заземление толкового нету (TN-C)

А когда реконструкцию электросети здания сделают, опять займётесь заменой проводки в своей квартире на трёхпроводную?

0
SergSP
SergSP
Новичок

Регистрация: 22.10.2014

Москва

Сообщений: 3

23.10.2014 в 10:40:51

avmal написал : А когда реконструкцию электросети здания сделают, опять займётесь заменой проводки в своей квартире на трёхпроводную?

Не сделают, как мне кажется, дом под снос пойдет после 18 года. 60 лет не делали и вряд ли перед сносом сделают - ломать стены всех жителей не будут, а по подъезду сказали нельзя тянуть (там слаботочка, мол запрещено силовые им там тянуть, но не знаю насколько это правда) =)

avmal написал : Площадь сечения всех четырёх кабелей 280 кв.мм, что составляет 44% ( в первичных расчётах я был невнимателен ) от площади сечения короба. Не думаю, что 4% превышения нормативных требований смогут сколь-либо отрицательно повлиять на работу кабелей. А вы откуда число 100 взяли?

Брал по максимуму, считая площадь квадрата 1*1 см. Признаю, разница велика, ошибался, спасибо за помощь.