08.11.2014 в 21:31:25
d112 написал : Значит индуктивность имеет место быть , хотя с теорией это никак не сходится
Если бы была индуктивность, т.е. дополнительное индуктивное сопротивление, то оно бы ограничивало ток нагрузки.... Идите уж почитайте какие-нибудь учебники, вместо ссылок АлексПатутина
08.11.2014 в 21:47:51
я практик (эл монтажник) и учебники я читаю , а кто такой АлексПатутина я не ЗНАЮ!!! и попробуйте ответить на мой вопрс (пост 52)
08.11.2014 в 22:08:17
d112, в # 52 нет вопроса, там повествование :)
08.11.2014 в 23:07:02
d112 написал : .но защита 10А , по Пуэ с офигенным запасом ? Т.е я его мог бы растянуть и он был бы "жив" ,я смотрел (считал нагрев ,падение напряжения и т.д. ) ну ни фига не выходит так , чтобы он оплавился от тока 10А.
а понижающий коэффициент посчитали?
08.11.2014 в 23:07:38
d112 написал : Значит индуктивность имеет место быть , хотя с теорией это никак не сходится
Индуктивность даже если бы она и была - кабель дополнительно не нагреет ;) Следует учитывать, что сопротивление меди сильно возрастает с повышением температуры (примерно на 0,4%/гр), что приводит к дополнительным потерям и нагреву
08.11.2014 в 23:17:28
d112 написал : ТОЭ на 5 +
И при этом "забыли" размотать бухту? Полнейшая неспособность применять элементарные знания на практике.
08.11.2014 в 23:40:12
d112 написал : Всем доброго времени суток. Вопрос - бухта ввг нг 3*2,5 200 метров , от нее отмотано в оба конца метров 10 , подключен сварочник (инвертор) защита 10А , после 3х дней работы бухту просто сдали на медь , потому как размотать ее уже было не возможно.(P.S. кабель оставил строителям на переноску , защита моя (10А) ,ТОЭ на 5 +(это для суеверных;))
Что-то тут не так. У меня (покаюсь) когда-то дуйка 2 кВт работала через самодельный удлинитель из ШВВП 2*0,5, несколько метров которого были смотаны на пластиковую катушку. Провод конкретно нагрелся, конечно, но потом замечательно разматывался.
Это ж как нужно греть ВВГ, и как он должен вонять, чтоб у него изоляция слиплась? :)
09.11.2014 в 00:01:07
cooler.od написал : Это ж как нужно греть ВВГ, и как он должен вонять, чтоб у него изоляция слиплась?
Доп вопросы:
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ: Материал кабеля - медь Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 2,20 мм² Длина кабеля - 200,00 мПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ: Ток одного потребителя - 10 000,00 мА Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт. Напряжение источника питания - 220,00 В ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ: Величина напряжения на конце линии = 188,18 В
Абсолютная величина падения напряжения = 31,82 В (14,46 %)
И получаем 318вт на кабеле,
Если учитываем что АВ не отключится при 14.5А то мощность будет 669вт При плохой теплоотдаче и когда жарко может легко нагреться очень даже сильно и поплыть
09.11.2014 в 00:02:09
cooler.od написал : Что-то тут не так. У меня (покаюсь) когда-то дуйка 2 кВт работала через самодельный удлинитель из ШВВП 2*0,5, несколько метров которого были смотаны на пластиковую катушку. Провод конкретно нагрелся, конечно, но потом замечательно разматывался.
Это ж как нужно греть ВВГ, и как он должен вонять, чтоб у него изоляция слиплась? :)
в бухте будет почти 200 витков. По грубой прикидке, допустимый ток будет в районе 2А, при этом внутри бухта будет грется градусов до 70.
10А соответсвует 100+А для одиночного кабеля - спечется через минуту , дымить начнет через 2-3
09.11.2014 в 00:32:25
BV, vlad178, познавательно... В очередной раз доказывает тезис "сдуру можно и валенок вые...ть" :)
В любом случае, индуктивность тут ни при чем. :)
09.11.2014 в 11:25:54
vlad178 написал : в бухте будет почти 200 витков. По грубой прикидке, допустимый ток будет в районе 2А, при этом внутри бухта будет грется градусов до 70.
2А для бухты такого кабеля - это уже перебор :) Ампер 6 точно выдержит.