sgno написал : После РВФ вы поставите только 1 УЗМ. Чтобы защитить все три фазы вам всё равно придется ставить УЗМ до РВФ
Не слушайте никого. Ставьте 3 УЗМки, по одной на каждую фазу. РВФ подключайте ДО УЗМок. РВФ, в случае аварии само отключит нагрузку, оно тоже защищает нагрузку. А перенапряжения оно само не боится. Это будет ваша не отключаемая линия.
19.11.2014 в 18:14:04
Вот именно так я и думал ))) Кстати про УЗМ-51Ц не чего не слышно ? )))
20.11.2014 в 01:04:31
Incognito написал : под нее не отключаемые группы типа холодильника охраны септика и так далее
mastak написал : Не слушайте никого. РВФ подключайте ДО УЗМок... Это будет ваша не отключаемая линия.
Incognito написал : Вот именно так я и думал )))
Т.е. холодильник (и прочее "компрессоро-содержащие" оборудование) Вы шести минутной задержкой УЗМ-ки прикрыть (от повторно кратных включений) не планируете ? А планируете, по собственному желанию, потерять, если, не половину функционала УЗМ, то значительную его часть ? Что по мне, так это - извините - в собственный карман наср@ть... :confused: Впрочем... "не слушайте никого"...
ПС: а вот поинтересуйтесь у производителя, почему там 6 минут ? ни 2-е, ни 3-и, ни 33-и..., а именно 6-ть ! в чём "сокральный смысл" ? И мы заодно послушаем ;)
20.11.2014 в 10:15:41
ОМ-310 кстати по функционалу не самое плохое решение, в нем еще и дифф. защита есть и логи всех параметров сети с него снимать можно. Да и настраивать через комп довольно удобно. И не приоритетную нагрузку он отключать может при превышении установленной мощности.
А по цене он выйдет как раз как стоимость 3х УЗМ51М :)
20.11.2014 в 12:41:57
TiMg33, Ну раз вы знаете поделитесь знаниями ...
21.11.2014 в 14:21:40
Incognito написал : TiMg33, Ну раз вы знаете поделитесь знаниями ...
Дык... :confused: какими ещё-то ? Вроде всё написал... Но ещё раз, "тезисно", т.с. ;) :
_лишнее обезьянничество - оно и есть - лишнее.
_у всех свои "кролики" - поддаются разному "разведению"... видимо от количества бабла породы зависит... ;)
_представьте себе ситуацию : напряжение "хорошее", но оно часто включается-отключается...
Ваше РВФ принимает это за норму, а вот холодильник в при таком др0чиве (в удачном случае) - сгорит.
УЗМ, запрограммированное на 6-ти минутную задержку, даст Вам напряжение, не только в случае, когда оно станет "хорошим" НО !!! и НЕ допустит "дрочки" через 1,2,3-ри минуты... Всё просто, как медный пятак.
Вы же пытаетесь вынести из под его защиты холодильник, септик (предположительно и кондеи...). Что остаётся ? Телек-утюг ? Так им похер... повторно-кратность...
21.11.2014 в 16:19:14
TiMg33 написал : Вы же пытаетесь вынести из под его защиты холодильник, септик (предположительно и кондеи...). Что остаётся ? Телек-утюг ? Так им похер... повторно-кратность...
Тольк холодильник, септик, и интернет .....
21.11.2014 в 17:17:12
Incognito написал : Тольк холодильник, септик, ...
Т.е. этих двух не жалко ? ;)
21.11.2014 в 17:44:50
TiMg33, ТАК РВФ-02 тоже умеет выставлять задержку от 10С до 10м
22.11.2014 в 01:28:13
Incognito написал : TiMg33, ТАК РВФ-02 тоже умеет выставлять задержку от 10С до 10м
Ну наверное, если Вы внимательно прочли еёйные характеристики :) Я видимо невнимателен..., и что-то упустил, в силу не сильно-то большой актуальности сего чУдного девайса... ;) А "пдф"-ник у них не качается..., минуты - сокращены, как "м"..., официал - молчит, хотя ещё 8 постов-тому мог внести ясность, дескать - да, регулировка времени поставарийного включения наличествует...
пс: тем не менее... особого смысла не вижу (но Вы - "не слушайте никого" - это всего лишь частное мнение... ;) )