haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

28.10.2014 в 22:20:40

treff написал : Чего сразу с нулевой шиной не соединить в том же щитке?

Смешной вы... еще предложите в розетке перемычку меж нулевой клеммой и клеммой заземления перемычку кинуть ;)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.10.2014 в 08:01:51

treff написал : Тогда дурацкий вопрос: зачем нужно тогда вообще заземление в розетке, ну т.е. подключать все потребители на отдельную земляную шину в щитке, которая потом соединяется с земляным проводом в щитке , если она потом все равно с нулем соединяется в вру или где-нить дальше? Чего сразу с нулевой шиной не соединить в том же щитке?

Объясняю: по рабочему нулевому проводнику в нормальном режиме течет ток, есть большая вероятность повреждения этого проводника, нарушения целостности. При этом на данном проводнике высока вероятность появления опасного потенциала. Именно по-этому его нельзя применять в качестве защитного. (как следствие имеем системы TN-S и TN-C-S)

К проводнику РЕ предъявляются дополнительные требования, + в нормальном режиме ток через этот проводник не течет. Так что пока вандалы РЕ где-то на полпути не срежут - вы в безопасности.

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

30.10.2014 в 00:25:30

Другими словами из за того что нулевой проводник можно коммутировать, пропускать через двухполюсники, УЗО и прочие элементы есть шанс что где то он оборвется и тогда в дело должен вступить защитный проводник который типа должен жестко идти, безо всяких коммутаций..

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2014 в 03:42:54

treff, защитный проводник вступает в дело, например когда из-за повреждения изоляции корпус электроприбора, включенного в сеть, окажется под напряжением. Благодаря наличию РЕ, немедленно сработает защита (УЗО, автомат) и обесточит линию, где возникла авария.

Функции нулевого рабочего проводника защитный проводник ни в коем разе выполнять не может и не должен.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 09:22:48

andrewkhv написал : Функции нулевого рабочего проводника защитный проводник ни в коем разе выполнять не может и не должен.

Про PEN слышали? (совмещенный рабочий и защитный проводник) :)

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

30.10.2014 в 15:46:03

Solovey, а вы про запрет в жилищном строительстве системы TN-C, в которой этот самый PEN живет не слышали? Згя, батенька, згя (глосом Ленина)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 16:08:59

Костян челяб написал : Solovey, а вы про запрет в жилищном строительстве системы TN-C, в которой этот самый PEN живет не слышали? Згя, батенька, згя (глосом Ленина)

PEN еще живет в TN-C-S. :p

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

30.10.2014 в 16:14:55

Но до квартиры то он не доползает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.