treff написал : Чего сразу с нулевой шиной не соединить в том же щитке?
Смешной вы... еще предложите в розетке перемычку меж нулевой клеммой и клеммой заземления перемычку кинуть ;)
28.10.2014 в 22:20:40
treff написал : Чего сразу с нулевой шиной не соединить в том же щитке?
Смешной вы... еще предложите в розетке перемычку меж нулевой клеммой и клеммой заземления перемычку кинуть ;)
29.10.2014 в 08:01:51
treff написал : Тогда дурацкий вопрос: зачем нужно тогда вообще заземление в розетке, ну т.е. подключать все потребители на отдельную земляную шину в щитке, которая потом соединяется с земляным проводом в щитке , если она потом все равно с нулем соединяется в вру или где-нить дальше? Чего сразу с нулевой шиной не соединить в том же щитке?
Объясняю: по рабочему нулевому проводнику в нормальном режиме течет ток, есть большая вероятность повреждения этого проводника, нарушения целостности. При этом на данном проводнике высока вероятность появления опасного потенциала. Именно по-этому его нельзя применять в качестве защитного. (как следствие имеем системы TN-S и TN-C-S)
К проводнику РЕ предъявляются дополнительные требования, + в нормальном режиме ток через этот проводник не течет. Так что пока вандалы РЕ где-то на полпути не срежут - вы в безопасности.
30.10.2014 в 00:25:30
Другими словами из за того что нулевой проводник можно коммутировать, пропускать через двухполюсники, УЗО и прочие элементы есть шанс что где то он оборвется и тогда в дело должен вступить защитный проводник который типа должен жестко идти, безо всяких коммутаций..
30.10.2014 в 03:42:54
treff, защитный проводник вступает в дело, например когда из-за повреждения изоляции корпус электроприбора, включенного в сеть, окажется под напряжением. Благодаря наличию РЕ, немедленно сработает защита (УЗО, автомат) и обесточит линию, где возникла авария.
Функции нулевого рабочего проводника защитный проводник ни в коем разе выполнять не может и не должен.
30.10.2014 в 09:22:48
andrewkhv написал : Функции нулевого рабочего проводника защитный проводник ни в коем разе выполнять не может и не должен.
Про PEN слышали? (совмещенный рабочий и защитный проводник) :)
30.10.2014 в 15:46:03
Solovey, а вы про запрет в жилищном строительстве системы TN-C, в которой этот самый PEN живет не слышали? Згя, батенька, згя (глосом Ленина)
30.10.2014 в 16:08:59
Костян челяб написал : Solovey, а вы про запрет в жилищном строительстве системы TN-C, в которой этот самый PEN живет не слышали? Згя, батенька, згя (глосом Ленина)
PEN еще живет в TN-C-S. :p
30.10.2014 в 16:14:55
Но до квартиры то он не доползает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.