26.10.2014 в 14:46:49

Приветствую всех форумчан. Как на зло проблемы с отоплением приходится решать зимой с грудным ребенком на руках :eek: Посему очень рассчитываю на помощь коллективного разума.

Итак вводные:

  • 13 этажный дом с горизонтальной разводкой отопления. 2х-уровневая квартира.
  • Стояки подачи и обратки носителя в общем коридоре.
  • Изначально разводка была выполнено независимо. Отдельные отводы от стояка на каждый уровень.
    При такой схеме отопление функционировало нормально.

Что было сделано: (Схема)

  • С целью установки ультразвукового теплосчетчика были запаралелены системы отопления первого и второго уровня квартиры.
  • Установлен теплосчетчик на подаче/обратке первого уровня.

Что имеем в итоге:

  • Отопления на первом уровне функционирует нормально.
  • Отопления на втором уровне нет. Завоздушивания системы нет. Не знаю нужен ли, но обратного клапана на обратке нет.

Мысли по поводу всего этого безобразия: (очень дилетантские, так что извините заранее)
Поскольку отвод на отопление 2 уровня сделан через "Т" образны тройник, теплоноситель на первый уровень квартиры проходит свободно через него транзитом, а вот на второй уровень через ответвление тройника уже не продавливает. Более того, продавить ведь надо еще и 3 метра вверх. В связи с этим есть мысли попытаться поставить "Y" образные тройники на подачу и обратку для равномерного распределения силы потока носителя между двумя уровнями, но тут опять возникает вопрос, что делать с дополнительными затратами энергии на подьем воды на второй уровень, ведь баланса в таком случае все равно добиться не получиться. Пробовал играться с подвинчиванием горячих батарей первого уровня, но никаких сколь значимых результатов на втором не добился. Да и не выход это, учитывая установленные электронные терморегуляторы на батареях.

После мучительных изысканий видится либо сужение отдельных участков системы отопления (только вот каких) с целью компенсации недостатка давления на втором уровне, либо установка неких балансировочных клапанов (механизмов), способных равномерно распределять давление между двумя уровнями. Или для начала ограничится "Y" образными тройниками? Может этого будет достаточно? Что думает многоуважаемые сообщество. Заранее спасибо.

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.10.2014 в 14:53:30

sportmaster, если дело в гидравлической несбалансированности ОП (отоп.приборов) между собой, то можете прочесть при желании как самому сделать приблизительную гидробалансировку системы отопления - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

sportmaster
sportmaster
Новичок

Регистрация: 26.10.2014

Киев

Сообщений: 12

26.10.2014 в 16:43:30

Inch1964; Спасибо за ссылку. Прочитал, но в моем случае речь идет скорее о балансировке между двумя уровнями квартиры, а не между конкретными ОП. В результате экспериментов полностью задушил горячие батареи первого уровня, что очень незначительно нагрело батареи второго. Все равно чего-то не хватает. Вот и думаю имеет ди тут значение гидродинамика соединений (Т образное ответвление на 2 уровень по сравнению с прямым на первый).

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.10.2014 в 16:45:44

sportmaster; Уровни в Вашем случае не нужно балансировать между собой. Балансируются именно ОП между собой. Сбалансируете ОП, уровни сами собой будут сбалансированы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.10.2014 в 17:58:26

sportmaster, При таком подключении второй этаж уже не работает по перепаду давления в подаче и обратке. Он как полотенчик,подключенный с нарушениями.Изгибы и перепады высот не дают теплоносителю циркулировать.

sportmaster написал : В связи с этим есть мысли попытаться

обратку второго яруса опустить в обратку первого. В ЕЦ это бы способствовало свободному уходу холодной воды вниз.

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.10.2014 в 19:31:06

касимов, извините, но этот Ваш совет с точки зрения гидравлики и теплотехники совершенно неверный.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

sportmaster
sportmaster
Новичок

Регистрация: 26.10.2014

Киев

Сообщений: 12

26.10.2014 в 23:30:00

Так в том то и дело. Зажимание горячих ОП фактически до нуля не привело к возобновлению работы холодных батарей. Мистика какая-то. Я вот что подумал, а если всю разводку выполнить с ответвлений второго уровня, а не первого, как сейчас? Тогда не будет необходимости продавливать теплоноситель вверх с первого на второй уровень, а это около 3 метров, и система заработает нормально?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140004

26.10.2014 в 23:56:34

sportmaster, Что стоит от стояков отопления всего дома на ваши отводы? Регулятор давления? Просто может не хватать разности давлений продавить длинную магистраль....
На Вашей схеме нет диаметров труб.

Второй теплосчетчик так сильно дорог, что Вы так мучаетесь с отоплением и морозите малое дитя? фото вводных узлов первого и второго уровней? ПОЛНАЯ схема со всеми мелочами всей системы сейчас?

Про Y тройники - забудьте.....

sportmaster написал : Я вот что подумал, а если всю разводку выполнить с ответвлений второго уровня, а не первого, как сейчас? Тогда не будет необходимости продавливать теплоноситель вверх с первого на второй уровень, а это около 3 метров, и система заработает нормально?

тогда будет необходимость продавливать обратку с первого уровня на второй - "что в лоб, что по лбу" :)

Но... так сейчас - лучше... есть нюансы.... горячей легче подняться вверх, а потом холодной спуститься вниз.....

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.10.2014 в 08:09:50

Inch1964 написал : Но мне-то это все равно

Слова *проектанта* ! И мысли такие же. Язык твой враг Инчин.

Inch1964 написал : Ваш совет с точки зрения гидравлики и теплотехники полный бред.

Ой ли? Мы так и продолжает верить,что нагрев помещения(читай движение воды в СО), присходит из-за остывания теплоносителя в ОП при ЕЦ ?

0
sportmaster
sportmaster
Новичок

Регистрация: 26.10.2014

Киев

Сообщений: 12

27.10.2014 в 11:12:55

BV написал : sportmaster, Что стоит от стояков отопления всего дома на ваши отводы? Регулятор давления? Просто может не хватать разности давлений продавить длинную магистраль.... На Вашей схеме нет диаметров труб.

Второй теплосчетчик так сильно дорог, что Вы так мучаетесь с отоплением и морозите малое дитя? фото вводных узлов первого и второго уровней? ПОЛНАЯ схема со всеми мелочами всей системы сейчас?

Про Y тройники - забудьте.....

Спасибо за ответ, фото сделаю вечером. На отводах регуляторы давления не стоят, если они в подвале дома я не знаю. Сам стояк, отводы от него и вся разводка вплоть до начала квартиры - 3/4 дюйма. Далее расхордится по батареям с уменьшением диаметра.

Установка одного счетчика была связана с ньюансами учета.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140004

27.10.2014 в 11:48:16

sportmaster написал : На отводах регуляторы давления не стоят,

sportmaster написал : Сам стояк, отводы от него и вся разводка вплоть до начала квартиры - 3/4 дюйма.

печально. На всех этажах ТАК?

Может и не получиться с одним счетчиком.... А вот если все поставят счетчики... будет уже интересней :)

0