Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

26.10.2014 в 21:48:09

Доброго времени суток. В строящемся коттедже родителей 3-х фазный ввод 15кВт. Я им решил поставить стабилизаторы, остановился на варианте с тремя однофазными стабами. Купил три ресанты по 10кВт

ВОПРОС:

  1. У стабилизатора "НОЛЬ вход" и "НОЛЬ выход" разные клеммы почему так??? ведь в основе лежит ЛАТР???? можно ли их объединять???
  2. Если ноль разрывается то надо ли его заземлять? Спасибо за любой комментарий
0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

27.10.2014 в 01:24:22

Ноль нужен стабу только для его работы - т.е. его достаточно подать только на входные клеммы.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

27.10.2014 в 01:55:06

Vladislav.ru написал : У стабилизатора "НОЛЬ вход" и "НОЛЬ выход" разные клеммы почему так???

Это для того, чтобы было можно подключать отдельно входящий и выходящий кабели. А между клеммами внутри и так должна быть перемычка.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

27.10.2014 в 01:56:18

Vladislav.ru написал : Если ноль разрывается то надо ли его заземлять?

Для заземления стабилизатора должна быть своя клемма на корпусе.

0
aleks70
aleks70
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Москва

Сообщений: 71

27.10.2014 в 06:32:51

а вообще на 3фазную нужен 3фазный стабилизатор.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

27.10.2014 в 07:45:52

aleks70, зачем, если нет трехфазных потребителей?

1
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

27.10.2014 в 08:49:26

Михаил 53,

Михаил 53 написал : А между клеммами внутри и так должна быть перемычка.

тоже так думал, снял крышку стабилизатора, но перемычки на клемнике не оказалось, каждый ноль уходит в недра стабилизатора...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

27.10.2014 в 09:27:27

Ну взять да прозвонить его мультиметром.

0
робот
робот
Новичок

Регистрация: 26.10.2014

Обнинск

Сообщений: 53

27.10.2014 в 10:15:33

Vladislav.ru написал : ВОПРОС:

  1. У стабилизатора "НОЛЬ вход" и "НОЛЬ выход" разные клеммы почему так???
  2. Если ноль разрывается то надо ли его заземлять?
  1. Не впадайте в ступор. На электросчётчике счётчике тоже "НОЛЬ вход" и "НОЛЬ выход".
  2. В вводном щите после стабилизатора соедините шины ноль-земля перемычкой, а сеть плетите отдельно.
1
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

27.10.2014 в 10:24:52

Какие шины ноль-земля после стабилизатора надо соединить? :)

0
робот
робот
Новичок

Регистрация: 26.10.2014

Обнинск

Сообщений: 53

27.10.2014 в 10:44:06

Johnny написал : Какие шины ноль-земля после стабилизатора надо соединить? :)

А? Что? Что то не так?

На трансформаторе это выглядит так. И не пытайтесь сделать иначе.:)

Называется сия процедура - повторное заземление нейтрали.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.