27.10.2014 в 09:18:38
Добрый день. Подскажите у меня натяжной потолок с 10-ю светильниками и плавный пуск сделали. через год стал отключаться свет. т.е. включаю свет а через некоторое время гаснет и через минут 15 может обратно загореться. Что делать? обращался в компанию, что монтировали не хотят. подскажите
27.10.2014 в 09:30:13
Проверять все соединения. Можно повытаскивать светильники - может быть, они подключены шлейфом и причина вылезет легко.
27.10.2014 в 09:58:36
а понял т.е. не надо потолок снимать, а вытащить светильники и проверить соединения.
27.10.2014 в 10:05:42
sergwin, а плавный пуск как организован? где-то блок "гранит" установлен?
27.10.2014 в 10:06:04
Для начала - да. Можно еще проверить выключатель, распайки. У Вас проводка новая? Откуда вообще питаются эти светильники - может, потолочники просто скрутили свой любимый ШВВП/ПВС со старой алюминиевой линией освещения по центру потолка? Тогда плохо.
27.10.2014 в 10:10:27
старой линии освещения нет. дом монолитный и проводка идет отдельно от распред. ящика к выключателю а затем к светильникам. я выключатель проверял все нормально. а вот что с натяжным потолком делать не знал.
27.10.2014 в 10:11:10
блок "гранит" установлен под потолком
27.10.2014 в 10:22:08
А доступ к Граниту есть?
27.10.2014 в 10:30:49
sergwin написал : блок "гранит" установлен под потолком
Вот видите - я телепат. Осталось Гранит найти и заменить на другой. Какая кстати у вас мощность ламп и на какую мощность Гранит?
27.10.2014 в 10:37:19
хорошо сказать найти. он под потолком висит. его не видно.
27.10.2014 в 10:38:24
да и мощность я не знаю. 10 ламп по 40 ватт. мощность наверно 500 ватт.