jaja написал :
Solovey, от чего вы пытаетесь это многострадальное узо защитить? за ним висит три автомата шестнарика, каждый из который в случае кз отработает. так?
Во, получается 11 модулей в одном ряду - это предел для данного щитка (с боку еще остается какое-то минимальное пространство для разводки жил)
SunFire, вот вам теперь задача: разместить УЗО и автоматы по рейкам так, чтобы на каждой рейке было по 11 модулей занято. Еще не забыть про то, что УЗО логично поставить рядом и входы объединить 2п шинкой (так сократится количество монтажного провода в щитке, монтаж будет проще и аккуратнее).
Solovey написал :
Во, получается 11 модулей в одном ряду - это предел для данного щитка (с боку еще остается какое-то минимальное пространство для разводки жил)
я собирал с 36 механизмами правда щит был накладной
сложно но терпимо
jaja написал :
за ним висит три автомата шестнарика...
эти туалетные потребители не высосут 16+16+10 даже в пике
У нас автоматы ток ограничивают или понятия?
Считаем. Три автомата могут безнаказанно долго потреблять и по 16 и по 17 ампер. Значит суммарная нагрузка может составлять 48-50 ампер, при этом автоматы не отключатся.
Но УЗО у нас с номиналом 25 ампер / 10 милиампер (могли ещё взять 16 / 10 других нам нужных нет). А почему у нас такое УЗО? Читаем тут, учитываем что 25/10 есть у Schneider, но нет у других.
Что будет с УЗО если по нему будет длительно протекать ток в два раза выше его номинала? А что будет с жигулёнком если в него погрузить тонну картошки?
Теперь давайте читать нормативные документы.
ПУЭ-7 , пункт 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
В нашем случае какой может быть расчёт? Как защитить УЗО от сверхтока? Свехток это не только КЗ, но и банальнейшая перегрузка. Как перегрузить УЗО 25/10 для ванной где потребителями линия на стиральную машину, розетку, водонагреватель, джакузю? Легко! Загружаем в ванную сначала дочь, затем жену. Работает водонагреватель (2 кВт), дочь сушит волосы феном (до 2 кВт), уже крутится стиральная машина (2,2 кВт), жена включила пузырьки в джакузи (не знаю, скажем 1 кВт). 7 кВт набрали, всё это висит на трёх линиях
Итак УЗО нужно брать с номиналом на ступень выше автомата (или группы автоматов) или равным ему. А в нашем случае УЗО 25/10. Нужно ток ограничить через УЗО. Сделать это можно путём установки автомата последовательно с УЗО. Понятно почему нужен автомат?
web-rr, хорошая попытка, но нет. ) Ибо коэффициент спроса не единица, но даже если предположим что так, то из известных нагрузок бойлер 2,5 квт, ну, пусть фен, очень хороший фен, 2,3 квт, стиральная машина ватт 600 максимум, ну и по богатому - соточка на свет с вентилятором. Получается 5,4 квт или 27,3 Ампер.
Я ведь правильно посчитал?