Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

19.11.2014 в 21:47:30

jaja написал : SunFire, из под узо номер два выкиньте 25-ти амперный автомат, а само узо лучше поменять на 30мА (пусть оно даже будет такое же как и три других) и/или вывести из под него вентилятор.

А можете пояснить про вентилятор ?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

19.11.2014 в 22:10:46

SunFire, что-то мне подсказывает, что по прошествии некоторого времени, с узо на 10 мА в предложенном выше решении, походы к щитку, несколько участятся. )

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.11.2014 в 22:14:18

Неужели из-за вентилятора? :a Тогда уж из-за водогрея, да и то, через лет N - цать.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.11.2014 в 22:24:25

jaja написал : SunFire, из под узо номер два выкиньте 25-ти амперный автомат, а само узо лучше поменять на 30мА (пусть оно даже будет такое же как и три других) и/или вывести из под него вентилятор.

и зачем вам автоматы с кривой "Б"?

Не делайте так. Плохие советы.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

19.11.2014 в 22:30:03

web-rr написал : Плохие советы.

обоснуете?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.11.2014 в 22:38:41

jaja написал : обоснуете?

Тому кто будет слушать да. Но вы советы даёте опасные и ничем их не обосновываете. Вам "давай досвиданья".

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

19.11.2014 в 22:42:00

Alarm написал :

  • ах вот как Вы ставите вопрос!:) В таком случае, на схеме ув. ТС, УЗО 25/10 не защищено по току вышестоящим ВА! Про, вот эти вот, костыли (ВА В25), в ПУЭ ничего не сказано!:p:)

В схеме поменяйте узо2 и АВ 25А местами и будет он вышестоящим

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

19.11.2014 в 22:47:11

У Вас как бы в щите нет общего АВ

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

19.11.2014 в 22:48:18

web-rr, т.е. сливаетесь, но, чтобы никто не догадался, под неповторимый шарм хабальства, я все правильно понял?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

19.11.2014 в 22:48:18

SunFire написал : Скажите, у меня буйное помешательство ?

Нет только вялотекущая тормазнутость:p

Если добавить системы контроля, оповещения, измерения, защиты (импульсные, напруги отгорания ноля и пр.), авр, дублирование , приоритет, добавить сенсоров....ит.д. по мелочи) Замутить на контроллер KNX и т.п.

ВОТ только тогда можете стучаться в нашу палату:yu Заявка будет рассмотрена)))

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.11.2014 в 22:54:39

Ув. SunFire, не заморачивайтесь, Вы и так сделали для удобства и максимальной защиты всё что можно. Дальнейшее вылизавание - это ловля блох. Ну можно, как когда-то Вам советовал Ув. Jonny повесить водогрей на отдельный дифф. Но ИМХО, и так не плохо. Дальше - как Вам советовал Ув. Solovey -монтажная схема. В процессе может что-то захотите изменить, а может нет. Модель щита уже выбрали? P.S. Тема получилась какая-то холиварно-флудильная, и я в этом отчасти виноват - извините. :o

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

20.11.2014 в 05:50:37

Alarm написал : Модель щита уже выбрали?

Очень хотелось бы вписаться в mini Pragma от Schneider на 36 модулей (3*12). У меня в данной схеме - 33. Уж очень большая обычная Прагма (не мини).

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.11.2014 в 08:06:55

SunFire, будет очень тесно, возьмите оболочку на 48

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2014 в 09:26:32

гадкий83 написал : В схеме поменяйте узо2 и АВ 25А местами и будет он вышестоящим

выше был такой вариант. фигово то, что УЗО уже по входам шинкой не объединятся. Хотя если взять 2п автомат (вот не знаю у шнайдера 2п автомат и УЗО имеют одинаковые контакты, их шинкой можно объединить?) - но тогда мы займем еще один модуль. места и так впритык.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.11.2014 в 10:10:52

Solovey, от чего вы пытаетесь это многострадальное узо защитить? за ним висит три автомата шестнарика, каждый из который в случае кз отработает. так? далее вступает в игру коэффициент одновременного спроса. эти туалетные потребители не высосут 16+16+10 даже в пике. при столь фантасмагоричном сценарии отработает вводной автомат, бо кроме кроме санузла в квартире есть еще множество потребителей.

все норм, можно при желании уронить номиналы автоматов, а бойлер подключить отдельно.

0

человек-электрик