PadloPikasso
PadloPikasso
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Курск

Сообщений: 26

27.10.2014 в 21:25:06

Подскажите пожалуйста чем сможете! Дело вот в чём: сделали мне отопление (знакомый делает их не один год, причем начинал ещё с металла). Котел Navien 24К, система отопления не знаю как правильно она называется, но смысл такой, что на последней батарее имеется так называемая ""обратка, которая идет обратно к котлу (короче двухтрубное отопление наверное). Труба от котла сначала идёт толстая и постепенно к крайним батареям уменьшается в диаметре (как пояснили, чтоб быстрее прогревалась система). Батареи алюминиевые 12-секционные 9 штук. площадь дома 93 кв.м. Короче залили в систему воду, включили котел, стравили воздух из батарей. Последняя батарея вообще холодная, предпоследняя и та что перед ней вверху теплые а внизу холодные. Насос крутится, котел работает, а толку нет. И это я ещё теплый пол в прихожей и ванне не подключал. Предположили, что маловат расширительный бак. Как вы думаете дополнительный выносной решит проблему?

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

27.10.2014 в 21:33:18

По такому описанию вам тут никто ни чего не подскажет, нарисуйте хотя бы приблизительную схему и сделайте фото обвязки котла и подключения радиаторов .

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115969

27.10.2014 в 21:39:16

PadloPikasso написал : Дело вот в чём: сделали мне отопление (знакомый делает их не один год,

Вот и обратитесь к знакомому, кому еще как не ему отвечать за свою работу? Он Вашу систему знает, а для нас - что там наворочено (в деталях) загадка....

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

27.10.2014 в 22:05:45

PadloPikasso, фото первой, средней и последней батареи + обвязка котла. Тогда думаю поможем.

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

27.10.2014 в 22:10:53

PadloPikasso написал : Труба от котла сначала идёт толстая и постепенно к крайним батареям уменьшается в диаметре

Похоже на однотрубку.....

PadloPikasso написал : знакомый делает их не один год

да.вызывайте этого знакомого...

PadloPikasso написал : ещё теплый пол

PadloPikasso написал : Предположили, что маловат расширительный бак

Ищите другого спеца пусть решает что переделывать,а переделывать думаю нужно....

0
PadloPikasso
PadloPikasso
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Курск

Сообщений: 26

27.10.2014 в 23:43:01

62santehnik написал : PadloPikasso, фото первой, средней и последней батареи + обвязка котла. Тогда думаю поможем.

а вот это я завтра сделаю и попробую здесь выложить...

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.10.2014 в 07:06:12

PadloPikasso написал : Труба от котла сначала идёт толстая и постепенно к крайним батареям уменьшается в диаметре (как пояснили, чтоб быстрее прогревалась система).

Это отрыжка старых СО

PadloPikasso написал : знакомый делает их не один год, причем начинал ещё с металла).

Которую практикуют и сейчас некоторые *проектировщики*.Да еще и медью.И совсем не бесплатно.

0
PadloPikasso
PadloPikasso
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Курск

Сообщений: 26

28.10.2014 в 20:55:34

Всем спасибо! Внезапно нагрянул изкомандировки тот самый знакомый который делал отопление и путем регулировки кранов на радиаторах отопления решил задачу. Всё равно, насос как я понял, на Навьенах слабоват...

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.10.2014 в 23:51:38

PadloPikasso написал : Внезапно нагрянул изкомандировки тот самый знакомый

Застукал? Пардон за флуд.

PadloPikasso написал : насос как я понял, на Навьенах слабоват...

Обоснуйте. Слабоват для чего?

0
PadloPikasso
PadloPikasso
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Курск

Сообщений: 26

29.10.2014 в 23:09:33

Слабоват для большой двухтрубной системы...

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2014 в 23:12:14

PadloPikasso написал : Слабоват для большой двухтрубной системы...

Огромное заблуждение. Там насос с пятиметровым напором. Такого насоса хватает на 30-40 радиторов. И на два-три этажа. При двухтрубной системе. Вот для однотрубной, уже, наверное будет маловато производительности насоса.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу