27.10.2014 в 21:25:06
Подскажите пожалуйста чем сможете! Дело вот в чём: сделали мне отопление (знакомый делает их не один год, причем начинал ещё с металла). Котел Navien 24К, система отопления не знаю как правильно она называется, но смысл такой, что на последней батарее имеется так называемая ""обратка, которая идет обратно к котлу (короче двухтрубное отопление наверное). Труба от котла сначала идёт толстая и постепенно к крайним батареям уменьшается в диаметре (как пояснили, чтоб быстрее прогревалась система). Батареи алюминиевые 12-секционные 9 штук. площадь дома 93 кв.м. Короче залили в систему воду, включили котел, стравили воздух из батарей. Последняя батарея вообще холодная, предпоследняя и та что перед ней вверху теплые а внизу холодные. Насос крутится, котел работает, а толку нет. И это я ещё теплый пол в прихожей и ванне не подключал. Предположили, что маловат расширительный бак. Как вы думаете дополнительный выносной решит проблему?
27.10.2014 в 21:33:18
По такому описанию вам тут никто ни чего не подскажет, нарисуйте хотя бы приблизительную схему и сделайте фото обвязки котла и подключения радиаторов .
27.10.2014 в 21:39:16
PadloPikasso написал : Дело вот в чём: сделали мне отопление (знакомый делает их не один год,
Вот и обратитесь к знакомому, кому еще как не ему отвечать за свою работу? Он Вашу систему знает, а для нас - что там наворочено (в деталях) загадка....
27.10.2014 в 22:05:45
PadloPikasso, фото первой, средней и последней батареи + обвязка котла. Тогда думаю поможем.
27.10.2014 в 22:10:53
PadloPikasso написал : Труба от котла сначала идёт толстая и постепенно к крайним батареям уменьшается в диаметре
Похоже на однотрубку.....
PadloPikasso написал : знакомый делает их не один год
да.вызывайте этого знакомого...
PadloPikasso написал : ещё теплый пол
PadloPikasso написал : Предположили, что маловат расширительный бак
Ищите другого спеца пусть решает что переделывать,а переделывать думаю нужно....
27.10.2014 в 23:43:01
62santehnik написал : PadloPikasso, фото первой, средней и последней батареи + обвязка котла. Тогда думаю поможем.
а вот это я завтра сделаю и попробую здесь выложить...
28.10.2014 в 07:06:12
PadloPikasso написал : Труба от котла сначала идёт толстая и постепенно к крайним батареям уменьшается в диаметре (как пояснили, чтоб быстрее прогревалась система).
Это отрыжка старых СО
PadloPikasso написал : знакомый делает их не один год, причем начинал ещё с металла).
Которую практикуют и сейчас некоторые *проектировщики*.Да еще и медью.И совсем не бесплатно.
28.10.2014 в 20:55:34
Всем спасибо! Внезапно нагрянул изкомандировки тот самый знакомый который делал отопление и путем регулировки кранов на радиаторах отопления решил задачу. Всё равно, насос как я понял, на Навьенах слабоват...
29.10.2014 в 23:09:33
Слабоват для большой двухтрубной системы...
29.10.2014 в 23:12:14
PadloPikasso написал : Слабоват для большой двухтрубной системы...
Огромное заблуждение. Там насос с пятиметровым напором. Такого насоса хватает на 30-40 радиторов. И на два-три этажа. При двухтрубной системе. Вот для однотрубной, уже, наверное будет маловато производительности насоса.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу