Markstov
Markstov
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Сообщений: 13

28.10.2014 в 09:54:51

Изначально была проведена розетка 3х6мм к плите. Далее мои решили приобрести три прибора: Духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина. А мне теперь ломать голову как это подключить правильно. Розетка для плиты теперь упирается в заднюю стенку плиты. Её придётся снять. Благо она внутренняя (Legrand). Причём у духового шкафа и посудомоечной машины уже имеются вилки. У варочной панели провод с контактами. Итого у нас получается, что мне необходимо поставить 2 розетки для духового шкафа и посудомоечной машины. А так же подключить варочную панель. Хочу сделать так: Взять три клеемника (примерно такие: http://www.volt-spb.ru/images/blog/klemnaja-kolodka.jpg) Подключить каждый к исходным проводам 3х6мм N,P и земле. От каждой клеемной колодки провести отдельный провод к двум розеткам духового шкафа и посудомоечный. А варочную панель подключить напрямую к клеемнику. Насколько это будет правильно? Схемку прилагаю ниже, не судите строго. Если можно, посоветуйте сразу хорошие клеемники и розетки. Спасибо.

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.10.2014 в 09:57:22

Markstov написал : Насколько это будет правильно?

неправильно, т.к. розетка 16 А окажется под защитой автомата в 32 А

0
Markstov
Markstov
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Сообщений: 13

28.10.2014 в 10:06:45

Alexiy; Максимальная нагрузка на розетку 15А, духовой шкаф 3,3квт максимум.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.10.2014 в 10:12:45

У вас кабель 3х6 мм2 каким автоматом в щитке защищён? Что будет с розеткой 16 А под такой защитой при длительной перегрузке в 30 А (залили ТЭН водой или ещё какая типичная беда?)

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

28.10.2014 в 10:23:35

Защитить розетки отдельным АВ в минибоксе.

0
Markstov
Markstov
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Сообщений: 13

28.10.2014 в 10:24:08

Alexiy написал : У вас кабель 3х6 мм2 каким автоматом в щитке защищён? Что будет с розеткой 16 А под такой защитой при длительной перегрузке в 30 А (залили ТЭН водой или ещё какая типичная беда?)

Провод защищен УЗО 25А.

Какой выход предлагаете? Обрезать вилки от техники и напрямую подключить к клеемникам?

В инструкции к технике написано духовой шкаф макс потребляет 15А, посудомоечная 8,6А. Поэтому и хотел розетки не параллелить и каждую отдельно к клеемнику. Вся техника одновременно не будет работать, автомат не даст.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

28.10.2014 в 10:37:02

УЗО это не автомат, оно не ограничивает ток. Должен еще быть автомат (не более 32A). На кухне Вам по-правильному надо делать небольшой щит, и новые розетки подключать через два автомата на 16 A. И УЗО 25A на 6 мм2 мало, надо не меньше 32.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

28.10.2014 в 10:39:20

Автомат какой стоит на линию плиты? УЗО 25А придется заменить на 40, автомат поставить 32. Вместо розетки для плиты смонтировать бокс с двумя автоматами на розетки ПММ и ДШ. Все максимально доступно описано на блоге CS-CS.net (подключение варочной и духовки).

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

28.10.2014 в 10:40:04

Alexiy написал : неправильно, т.к. розетка 16 А окажется под защитой автомата в 32 А

Не надо доводить до абсурда. Наплевать на розетки-вилки (последние тоже на 16А): важно, чтобы автомат защищал кабель, скрытый в стене.

0
Markstov
Markstov
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Сообщений: 13

28.10.2014 в 10:41:54

E_Z написал : УЗО это не автомат, оно не ограничивает ток. Должен еще быть автомат (не более 32A). На кухне Вам по-правильному надо делать небольшой щит, и новые розетки подключать через два автомата на 16 A. И УЗО 25A на 6 мм2 мало, надо не меньше 32.

УЗО+АВТОМАТ, всё в одном коробе уже стоит.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

28.10.2014 в 10:44:20

25 А МАЛО для такого комплекта техники. Нормативные докуметы на одну только электроплиту требуют 32А. Придется менять ваш дифавтомат на 32.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу