Аватар пользователя
lustra

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Архангельск

Сообщений: 6

28.10.2014 в 10:01:57

Всем привет!
В этом отопительном сезоне возникла следующая проблема: один из радиаторов в квартире (пятый этаж пятиэтажки) перестал греть (сверху еле теплый, снизу холодный), в прошлом году все было нормально. Как видно из схемы красным цветом обозначены горячие трубы, синим холодные, теплоноситель поступает с низу вначале через змеевик в ванной, потом по трубе идет на радиатор и обратно к соседям. У всех соседей с низу такая-же фигня, в ванной змеевик горячий, в комнате радиатор холодный. Вентили на радиаторах у всех соседей открыты. При выпуске воздуха, через указанный в схеме кран, радиатор в комнате немного нагревается, но потом остывает, так же как и ближе к вечеру радиатор становится теплее, а за ночь опять остывает. Вызывал несколько раз сантехников, толком ни чего сказать не могут, в подвал лезть не хотят, у дома своего сантехника нет. Вопрос: как это вылечить?

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.10.2014 в 10:19:28

lustra написал : Вентили на радиаторах у всех соседей открыты.

А криминальные вентили на стояке? Закрыты?

0
Аватар пользователя
lustra

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Архангельск

Сообщений: 6

28.10.2014 в 10:29:15

касимов написал : А криминальные вентили на стояке? Закрыты?

это чего такое?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.10.2014 в 10:37:12

lustra написал : это чего такое?

0
Вложение
Аватар пользователя
lustra

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Архангельск

Сообщений: 6

28.10.2014 в 11:11:13

касимов написал :

открыт, он в стене зашит, его после подключения вообще ник то не трогал

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114731

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2014 в 12:01:05

BV намекает, что рисунок неверный, не может такого быть. Типичный запрос фотографий - может ничего не дать, т.к. что-то "в стене зашито". Но всё равно попробуем: фото давайте!

0
Аватар пользователя
lustra

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Архангельск

Сообщений: 6

28.10.2014 в 12:56:45

Mazayac написал : BV намекает, что рисунок неверный, не может такого быть. Типичный запрос фотографий - может ничего не дать, т.к. что-то "в стене зашито". Но всё равно попробуем: фото давайте!

вот, змеевик горячий

далее кран для выпуска воздуха, вроде после него труба холоднее

стояк

радиатор

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.10.2014 в 13:52:21

lustra написал : открыт, он в стене зашит, его после подключения вообще ник то не трогал

А при подключении его открыли? А у соседей? lustra, Для остановки движения в стояке хватит всего одного закрытого крана. Соседского.На любом этаже. (пыс.На том,где летом гремели газовыми ключами). Про нержавейку пусчай другие коммент. дадут.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2014 в 13:58:45

Сам чёрт ногу сломит в схеме, которую не видно. Снаружи только сплошные косяки видны. Проситься к соседям, у которых не зашиты стояки ("прекрасное" поветрие) и выяснять все подключения. Ибо нарисованная схема имеет право на жизнь только в случае Т-образного стояка, а я в него для старой пятиэтажки что-то не верю. У соседей этажом ниже также должен быть дубак - может они сжалятся и пустят посмотреть на разводку.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.10.2014 в 14:02:23

Mazayac написал : для старой пятиэтажки что-то не верю.

И байпас не зазря на батарее присутствует.

Mazayac написал : Проситься к соседям

Да,уж.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2014 в 14:24:36

Да тут трэш сплошной: гофра на ЦО, аж два крана на стояке и только один на радиаторе :D

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.10.2014 в 15:25:23

Mazayac написал : только один на радиаторе

Два. Внизу еще белЕнится(или беленИтся).

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.10.2014 в 15:29:19

lustra, Мораль сей басни такова: чтобы решить задачу нужна полная схема ЦО. Не квартиры.Схема стояка по всем квартирам вниз. Естественно пустят не все. Вот эти *не все*,это *они*(засранцы).Владельцы вредного краника.Пардон.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2014 в 15:32:07

касимов написал : Два. Внизу еще белЕнится

Один. Как раз внизу. А сверху - нет крана :D

0