cineman написал : тем хуже. Попробуйте нарисовать этот кошмар детальнее.
вобщем материал есть,поэтому хочу так сделать. скажите байпас там уместен??
29.10.2014 в 17:17:17
cineman написал : тем хуже. Попробуйте нарисовать этот кошмар детальнее.
вобщем материал есть,поэтому хочу так сделать. скажите байпас там уместен??
29.10.2014 в 17:19:43
Антон981 написал : поставить коллектор для смешивания подачи и обратки будут ли греть равномерно?
Коллектор не нужен. Еще один насос тоже не нужен. У вас классическая проблема - несбалансированность двухтрубной системы. Нужно просто произвести гидравлическую балансировку и все. Конечно, могут быть и прочие нюансы в виде отложений и прочего, но это уже отдельная тема.
Напишите какой мощности насос в системе, обозначьте диаметры труб и мощности ОП. Посмотрю подробнее. И самое главное, есть ли балансировочные вентили на обратках ОП? Есть ли термовентили на подачах ОП? Какие? Думается, что очень маловероятно, что с преднастройками.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.10.2014 в 17:28:41
Inch1964 написал : Напишите какой мощности насос в системе, обозначьте диаметры труб и мощности ОП. Посмотрю подробнее. И самое главное, есть ли балансировочные вентили на обратках ОП? Есть ли термовентили на подачах ОП? Какие? Думается, что очень маловероятно, что с преднастройками.
насос на 71 ватт,трубы 20 -е,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?
29.10.2014 в 17:39:28
Антон981 написал : ,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?
Краны на каждую батарею первого этажа.Обязательно.
29.10.2014 в 17:39:49
Антон981, этот П(Г) образный участок трубы 3/4" можно урезать максимально? Этому может помешать плохое состояние трубы. Честноговоря, проще всё переделать, если взялись за паяльник. Заодно и балансировочные вентили поставите.
29.10.2014 в 17:50:52
Антон981 написал : насос на 71 ватт,трубы 20 -е,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?
Мощности насоса для этой системы вполне достаточно. Может быть даже нужно будет уменьшить мощность насоса переключателем. Без балансировки система никогда не будет работать правильно и с экономным расходом газа. Среднее остывание теплоносителя в Ваших ОП должно быть около 12-15 градусов. Т.е. котел должен работать в режиме 80/60, а для ППр труб в режиме 74/57
На обратки ОП поставить нужно в обязательном порядке балансировочно-запорные вентили. Если там у Вас установлены шаровые краны, то теоретически можно и ими сделать подобие балансировки, но практически или очень много времени это займет и может вывести из строя шаровые краны. -
На подачу уже ставить термовентили по желанию для комфорта. Есть еще вариант термовентиль и балансировочный в одном флаконе тогда на обратку ОП уже можно ставить обычный запорный клапан, шаровый кран, или ничего не ставить.
Также укажите на схеме диаметры труб. Не везде вы их указали. Трубы у Вас ППр?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.10.2014 в 17:52:10
cineman написал : Антон981, этот П(Г) образный участок трубы 3/4" можно урезать максимально? Этому может помешать плохое состояние трубы. Честноговоря, проще всё переделать, если взялись за паяльник. Заодно и балансировочные вентили поставите.
подающюю трубу я переделаю на 32. а вот насос второй нужен? А краны на второй эт. на каждую батарею???
29.10.2014 в 18:03:08
трубы на втором эт. все 20-е,металлопластик. вентили такие(фото)на обратки батарей ставить?
29.10.2014 в 18:07:39
Антон981 написал : что такое ОП ?
отопительный прибор
Антон981 написал : вентили такие(фото)на обратки батарей ставить?
Такие на подаче... если жалко денег на термоголовки.
Антон981 написал : трубы на втором эт. все 20-е,металлопластик
Сделайте им заново первый этаж и выбросите всё старое железо. Ветки первого и второго этажа разделите шаровыми кранами. Это добавит непотопляемости.
29.10.2014 в 18:25:25
а можно ли на обратки использовать вот эти(фото) т.к. они уже есть в наличии?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу