Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.10.2014 в 17:17:17

cineman написал : тем хуже. Попробуйте нарисовать этот кошмар детальнее.

вобщем материал есть,поэтому хочу так сделать. скажите байпас там уместен??

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2014 в 17:19:43

Антон981 написал : поставить коллектор для смешивания подачи и обратки будут ли греть равномерно?

Коллектор не нужен. Еще один насос тоже не нужен. У вас классическая проблема - несбалансированность двухтрубной системы. Нужно просто произвести гидравлическую балансировку и все. Конечно, могут быть и прочие нюансы в виде отложений и прочего, но это уже отдельная тема.

Напишите какой мощности насос в системе, обозначьте диаметры труб и мощности ОП. Посмотрю подробнее. И самое главное, есть ли балансировочные вентили на обратках ОП? Есть ли термовентили на подачах ОП? Какие? Думается, что очень маловероятно, что с преднастройками.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.10.2014 в 17:28:41

Inch1964 написал : Напишите какой мощности насос в системе, обозначьте диаметры труб и мощности ОП. Посмотрю подробнее. И самое главное, есть ли балансировочные вентили на обратках ОП? Есть ли термовентили на подачах ОП? Какие? Думается, что очень маловероятно, что с преднастройками.

насос на 71 ватт,трубы 20 -е,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.10.2014 в 17:37:26

Антон981 написал : байпас там уместен??

Нет.

Антон981 написал : вобщем материал есть

Разводку 2эт не меньше ПП 32.К батареям ПП 25.можно подключить низ-низ(все равно отдачи хорошей не будет).У батарей первого прикрыть краны. РБ на обратку переставить.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.10.2014 в 17:39:28

Антон981 написал : ,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?

Краны на каждую батарею первого этажа.Обязательно.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.10.2014 в 17:39:49

Антон981, этот П(Г) образный участок трубы 3/4" можно урезать максимально? Этому может помешать плохое состояние трубы. Честноговоря, проще всё переделать, если взялись за паяльник. Заодно и балансировочные вентили поставите.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2014 в 17:50:52

Антон981 написал : насос на 71 ватт,трубы 20 -е,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?

Мощности насоса для этой системы вполне достаточно. Может быть даже нужно будет уменьшить мощность насоса переключателем. Без балансировки система никогда не будет работать правильно и с экономным расходом газа. Среднее остывание теплоносителя в Ваших ОП должно быть около 12-15 градусов. Т.е. котел должен работать в режиме 80/60, а для ППр труб в режиме 74/57

На обратки ОП поставить нужно в обязательном порядке балансировочно-запорные вентили. Если там у Вас установлены шаровые краны, то теоретически можно и ими сделать подобие балансировки, но практически или очень много времени это займет и может вывести из строя шаровые краны. - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

На подачу уже ставить термовентили по желанию для комфорта. Есть еще вариант термовентиль и балансировочный в одном флаконе http://master-otoplenie.ru/uploads/posts/2014-10/1414061525_termoventil-danfoss-s-prednastroykami.jpg тогда на обратку ОП уже можно ставить обычный запорный клапан, шаровый кран, или ничего не ставить.

Также укажите на схеме диаметры труб. Не везде вы их указали. Трубы у Вас ППр?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.10.2014 в 17:52:10

cineman написал : Антон981, этот П(Г) образный участок трубы 3/4" можно урезать максимально? Этому может помешать плохое состояние трубы. Честноговоря, проще всё переделать, если взялись за паяльник. Заодно и балансировочные вентили поставите.

подающюю трубу я переделаю на 32. а вот насос второй нужен? А краны на второй эт. на каждую батарею???

0
Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.10.2014 в 18:03:08

трубы на втором эт. все 20-е,металлопластик. вентили такие(фото)на обратки батарей ставить?

0
Вложение
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.10.2014 в 18:07:39

Антон981 написал : что такое ОП ?

отопительный прибор

Антон981 написал : вентили такие(фото)на обратки батарей ставить?

Такие на подаче... если жалко денег на термоголовки.

Антон981 написал : трубы на втором эт. все 20-е,металлопластик

Сделайте им заново первый этаж и выбросите всё старое железо. Ветки первого и второго этажа разделите шаровыми кранами. Это добавит непотопляемости.

0
Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.10.2014 в 18:25:25

а можно ли на обратки использовать вот эти(фото) т.к. они уже есть в наличии?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу