shad
shad
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

28.10.2014 в 18:46:18

Добрый день!
Искал поиском по форуму, но точного ответа не нашел на свой вопрос (давно читаю форум, но ответы пока находил поиском) Предыстория: В новой квартире сделана проводка, но линий сделано по минимуму. Хочу провести на кухню еще пару линий. Щиток висит на монолитной стене и от него проводка идет проводами в пластиковых трубках. Чтобы не делать штроб в монолитной стене (муторно и не очень правильно), хочу протянуть провода в уже имеющейся трубке. Собственно вопрос: Длина трубы примерно 1,5 метра от щитка. В трубе хочу провести 3 линии: 2.5 квадрата с автоматом 16А, 4кв с автоматом 25А и 6кв с автоматом 32А (чайник/холодильник/микроволновка, духовка, варочная соответственно). Диаметр трубы точно сказать не могу, но физически провода в него можно протянуть + остается свободное место На сколько корректно так делать проводку? Участок всего 1,5 метра, далее провода идут разными путями

Вчитывался в ПУЭ, а именно п 1.3.10 - если я правильно посчитал, то требование по нагреву выполняется. Но все равно есть сомнения

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.10.2014 в 19:48:06

Кабель ВВГнгLS?

0
Alex_Kov
Alex_Kov
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.10.2014 в 19:50:50

Если не ошибаюсь допускается заполнение канала на 1/3 объема канала (Галлозье, Федулло - Энциклопедия электрика). А если хороший кабель и правильно подобраны автоматы, то разве они будут греться?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.10.2014 в 20:28:17

shad написал : Диаметр трубы точно сказать не могу, но физически провода в него можно протянуть + остается свободное место

= арбайтен. Сможете выполнить= вы правы. :)

0
shad
shad
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

28.10.2014 в 22:11:06

там не кабель, а провода. Какого типа эти провода не могу сказать

0
shad
shad
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

28.10.2014 в 22:14:50

Alex_Kov написал : Если не ошибаюсь допускается заполнение канала на 1/3 объема канала (Галлозье, Федулло - Энциклопедия электрика). А если хороший кабель и правильно подобраны автоматы, то разве они будут греться?

Опять же, там не кабель, а просто провода. Т.е. у них нет внешней защитной обочки и провода просто идут пучком. Если бы они все были по отдельности - тогда и вопроса не было. Автоматы с запасом выбраны

0
Alex_Kov
Alex_Kov
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.10.2014 в 23:13:29

Муниципальный ремонт от застройщика? Я бы тогда поменял всю проводку, проводами сделанную...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.10.2014 в 23:17:14

Alex_Kov написал : Я бы тогда поменял всю проводку, проводами сделанную...

На кой предмет? Может просто построить свой личный пряничный домик?

0
shad
shad
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

29.10.2014 в 09:47:22

Alex_Kov написал : Муниципальный ремонт от застройщика? Я бы тогда поменял всю проводку, проводами сделанную...

Да, проводку делал застройщик скорее всего, т.к. трубы очевидно прокладывали вместе с заливкой бетона. А может и предыдущий собственник... Провода свиду приличные, сечения нормальные тоже, свет 1,5 квадрата, а розетки 2,5. Только вот линий мало сделано, впритык совсем. Зато входной автомат аж на 63А стоит=)

0
Alex_Kov
Alex_Kov
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

29.10.2014 в 19:19:35

ПPOPAБ написал : На кой предмет? Может просто построить свой личный пряничный домик?

Ну если вам так нравится, почему бы и нет.

Я меняю на данный момент и не жалею после увиденного. Для себя делаю а не заказчику.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу