crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

31.10.2014 в 10:13:43

Alarm написал : С63 - используется в качестве рубильника

Я понимаю, когда такое дома человек сам делает, так как есть лишний АВ, а рубильник покупать не охота. Но если это проект, то почему в качестве рубильника не использовать рубильник? :) Любые изменения от проекта должны быть обоснованы и должно быть ответственное лицо внесшее изменения, разве нет?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 10:24:41

crazy_duck написал : Я понимаю, когда такое дома человек сам делает, так как есть лишний АВ, а рубильник покупать не охота. Но если это проект, то почему в качестве рубильника не использовать рубильник? Любые изменения от проекта должны быть обоснованы и должно быть ответственное лицо внесшее изменения, разве нет?

Мва-ха-ха!!! А в проекте, наверное, и был рубильник, но в отделе комплектации и закупок не хотели морочится!:) Кроме того у правильного поставщика их могло попросту не оказаться!;) Вы чего, забыли где живёте?! Девиз нынешнего царствования (как в Древнем Китае): "Обогащение и безответственность!". P.S. Я работаю в одной из дочек ГК "Росатом", у меня есть комплект рабочки в котором 30 изменений!

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

31.10.2014 в 11:02:56

crazy_duck написал : Какова вероятность поражения эл. током от стеклянной варочной поверхности?

Какова вероятность не знаю, но иногда и ружье на гвоздике стреляет. У меня по этому поводу пунктик, должно быть защищено, значит ставим защиту. Я перехал жить в дом 1998 года, стояки алюминий но 95 кв.мм., дом с плитами. Собрал щиток, потом думаю а вдруг чего нуль перегорит или перекос пойдет поставлю ка я УЗМ-51 и контактор, и вы не поверите - проходит 2 недели и прилетают 380В, потратив 6 т.р. я уберег технику на 100 т.р. потом еще через три месяца картина повторилась. Что где и у кого не в моей компетентности разбираться, я свое защитил!.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

31.10.2014 в 11:47:49

Согласен, УЗМ лишним не бывает. А зачем контактор? УЗМ-51 же имеет контакты реле до 63 А.

vitichek написал : Что где и у кого не в моей компетентности разбираться, я свое защитил!.

правильный подход. Жаль у меня все руки не доходят переделать свой щит.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.10.2014 в 11:51:31

vitichek, а можно чуть подробнее о вашем доме, об отгорании нуля, фото щита этажного? а то есть стереотип, что в домах с электроплитами ноль стояка НЕ отгорает.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

31.10.2014 в 12:00:51

andrewkhv написал : а то есть стереотип, что в домах с электроплитами ноль стояка НЕ отгорает.

потому что сечение жил ноля и фазных одинаковое?

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

31.10.2014 в 12:20:27

crazy_duck написал : А зачем контактор? УЗМ-51 же имеет контакты реле до 63 А.

Я за то чтобы реле работало дольше, пусть занимается управлением контактора (его катушки в 5 Вт), а вот нагрузку всей квартиры лучше отдать контактору, у него и контакты больше и дугогасящие камеры есть.

andrewkhv написал : а то есть стереотип, что в домах с электроплитами ноль стояка НЕ отгорает.

:) Это только стереотип, у нас стояк 3х95+1х70 и вот 70 это нуль и прикручен болтиком на 4 мм в моем этажном щитке, а должен быть как минимум 8мм. А вот как на других площадках не знаю, может там уже просто болт не затянут, не знаю. Потом планируется выкинуть этот счетчик и питающие концы, воткнуть АВВ многотарифный и вводной автомат и 10 мм кв. от стояка сделать. Предлагал соседям пересобрать вводной щиток, отказались. Ну как говорится скоро все будет.

0
Вложение
diress
diress
Новичок

Регистрация: 13.04.2014

Москва

Сообщений: 67

02.11.2014 в 19:50:51

Есть вопрос..с вводного автомата раскидать на другие...Можно ли использовать кросс модуль? Или что посоветуете....

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2014 в 20:01:10

diress написал : с вводного автомата раскидать на другие...Можно ли использовать кросс модуль?

При одной фазе проще это сделать шинами и перемычками.

0
Вложение
diress
diress
Новичок

Регистрация: 13.04.2014

Москва

Сообщений: 67

02.11.2014 в 21:03:29

Rumato написал : При одной фазе проще это сделать шинами и перемычками.

на автоматах смещены места посадочные...они разных производителей...

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2014 в 21:05:44

diress написал : на автоматах смещены места посадочные...они разных производителей...

Я почему то подумал, что Вы хотите щиток перебрать. Поставьте кросс-модуль, не проблема.

0