Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

04.11.2014 в 22:04:13

ПВ-3 в наконечниках - это хорошо. Но зачем же ЭТИ наконечники?! Возьмите НШВИ! Они бывают как двойные, так и одинарные. Стоят копейки и валяются везде.

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

04.11.2014 в 22:14:23

Alarm написал : ПВ-3 в наконечниках - это хорошо. Но зачем же ЭТИ наконечники?! Возьмите НШВИ! Они бывают как двойные, так и одинарные. Стоят копейки и валяются везде.

Так там же 10 и 16. Жила таких сечений в НШВ(И) просто не во все автоматы войдет. Вводной у ТС -- 63A, так что сечения вроде как обдуманные.

0
diress
diress
Новичок

Регистрация: 13.04.2014

Москва

Сообщений: 67

04.11.2014 в 22:20:03

Alarm написал : ПВ-3 в наконечниках - это хорошо. Но зачем же ЭТИ наконечники?! Возьмите НШВИ! Они бывают как двойные, так и одинарные. Стоят копейки и валяются везде.

Да ,кстати посмотрел....это вариант хороший..подумаю..

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

04.11.2014 в 23:11:03

Это наиболее правильный вариант! :) Откройте любую фотку щитка, здесь, на форуме и в 99% случаев увидишь именно НШВИ. Обжимать нужно квадратом или трапецией. ИМХО, вот неплохой и универсальный вариант :ПКВк-10 жмет до10кв. Или двойные НШВИ До 6кв (продается, например, в магазине Престиж Электроматериалы. Там же, по-штучно продаются наконечники, а Так же правильные отвертки для электрики НИО-5502!

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

05.11.2014 в 09:23:29

stroke написал : Так там же 10 и 16. Жила таких сечений в НШВ(И) просто не во все автоматы войдет. Вводной у ТС -- 63A, так что сечения вроде как обдуманные.

Вот оно что, тогда вот:. Это Hager, купить можно здесь: http://www.e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny/klemma-dlja-vvoda-pitanija-sverhu-1327 Похожее есть у Legrand и SE. Ну или использовать винтовые клеммы для ДИН-рейки.

0
diress
diress
Новичок

Регистрация: 13.04.2014

Москва

Сообщений: 67

06.11.2014 в 16:32:29

А подскажите по диффавтомату....Видел в электромонтаже диффы CHINT..китай...http://www.electro-mpo.ru/card45715.html#.VFtmk2fW7Fw Стоит ли их брать?Еще был на рынке ..продают там дифы 941 серии ABB ..Но цена разнится сильно..В одной палатке продают за 800 руб и за 1400...упаковка одинакова абсолютно.и маркировка на картоне одинакова..на вопрос почему-продавец ответил что один подделка второй вроде как оригинал-но сказал что по коробке нет отличий.мол как то по накладной отличают (по моему прогон какой-то) С ИЕК не везет..как то купил автомат-через месяц стал сам падать рычажок...Дифф ИЕКовский затрещал через 2 месяца...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.11.2014 в 16:44:28

diress написал : как то купил автомат-через месяц стал сам падать рычажок...Дифф ИЕКовский затрещал через 2 месяца...

думаю, что этого достаточно, чтобы сделать правильный вывод насчет автоматики ИЭК.

diress написал : CHINT..китай...

ну и?

diress написал : Еще был на рынке

плохое вы выбрали место для покупки аппаратов, которые должны защищать вашу жизнь и имущество.

diress написал : дифы 941 серии ABB

крайне неудачная серия. даже неподделки имеют крайне высокий процент отказов - в топку короче. смотрите тогда уж на серию DS201/DS202C

0
diress
diress
Новичок

Регистрация: 13.04.2014

Москва

Сообщений: 67

06.11.2014 в 16:52:05

andrewkhv написал : CHINT..китай... ну и?

Так стоит брать или нет?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.11.2014 в 16:55:45

diress написал : Так стоит брать или нет?

Возьмите, потом расскажите опыт эксплуатации. Уважающий себя электромонтажник не будет экспериментировать на заказчиках, поэтому пока джамшуты не начали эту Чину ставить, а мы менять, отзывы вряд ли услышите.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.11.2014 в 16:56:05

diress написал : Так стоит брать или нет?

я бы не стал ни брать, ни рекомендовать.

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

06.11.2014 в 17:06:26

diress написал : Так стоит брать или нет?

На Блогэлектрика.рф их разбирали. Внутри вроде ничего так... Лучше ИЭКа... Но брать конечно стрёмно!! Тем более в "Электромонтаже" - цены конские!:(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу