Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.11.2014 в 13:19:47

Запасной автомат выкинуть. АВ 40 ампер поменять на 32А. УЗО должны быть все A9R21263. Освещение разделить на все УЗО, чтобы вся квартира не тухла при любом чихе.

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

02.11.2014 в 13:29:31

Johnny написал : 40А АВ и 3х6 под ними никуда не исчезли :)

Ага, только в голове поменял на 3х10 и 40 на 32 :)

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

02.11.2014 в 13:34:23

web-rr написал : Запасной автомат выкинуть. УЗО должны быть все A9R21263.

А чем плох автомат и УЗО на 40, разница в цене при такой схеме 1500 рублей?

web-rr написал : Освещение разделить на все УЗО, чтобы вся квартира не тухла при любом чихе.

Вот тут люди пишут что вообще УЗО на свет не надо и что наоборот выносить из под групповых УЗО свет, так как правильно?

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

02.11.2014 в 13:51:20

Подскажите еще такой вопрос, как по качеству серия УЗО Legrand DX3 в сравнении с Acti 9 Schneider ?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.11.2014 в 14:18:27

Rezex написал : А чем плох автомат и УЗО на 40, разница в цене при такой схеме 1500 рублей?

У Вас явной защиты УЗО от сверхтока нет. Смотрите на ток в 4-м УЗО. Запасной к чему? Запасают огурцы и яблоки в зиму. Автоматы в щитке сразу монтируются в соответствии с проложенными линиями. Дополнительная линия у вас сама по себе не появится.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

02.11.2014 в 14:24:47

Rezex написал : Вот тут люди пишут что вообще УЗО на свет не надо и что наоборот выносить из под групповых УЗО свет, так как правильно?

Сколько людей, столько и мнений. Правильно и так и так. Нормативная документация УЗО на свет не требует, но здравый смысл никто не отменял. Если будете свет под УЗО заводить, то нужно его распределить по нескольким. При этом свет и розетки одного помещения должны быть под разными УЗО.

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

02.11.2014 в 15:16:30

web-rr написал : У Вас явной защиты УЗО от свехтока нет. Смотрите на ток в 4-м УЗО. Запасной к чему? Запасают огурцы и яблоки в зиму. Автоматы в щитке сразу монтируются в соответствии с проложенными линиями. Дополнительная линия у вас сама по себе не появится.

3-4 УЗО идут после АВ 40. Запасную линию прокладываю сразу до коробки под навесным потолком коридора, куда есть доступ после ремонта. Возможно надумаю теплый пол на балкон или комнату, да и мало ли чего еще может понадобиться через несколько лет. Странный негатив.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

02.11.2014 в 15:24:17

Rezex написал : Возможно надумаю теплый пол на балкон или комнату, да и мало ли чего еще может понадобиться через несколько лет. Странный негатив.

Ну и поставите АВ потом. Место только в щите оставьте и все.

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

02.11.2014 в 15:44:41

crazy_duck написал : Ну и поставите АВ потом. Место только в щите оставьте и все.

А кабель как потом в стене тянуть? Чем плохо сделать запасную линию?

Раз тут пошло такое обсуждение, подскажите оптимальное количество УЗО что бы и группы и свет защищены были нормально?

А как такой вариант?

0