Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.10.2014 в 14:36:46

Покритикуйте пожалуйста щиток. Дом новостройка, однокомнатная квартира. На площадке стоит автомат C50, ввод в квартиру кабелем ВВГНГ 3х10 (Реальное сечение где-то 3х9)

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

31.10.2014 в 14:54:28

Свет с розетками под одно УЗО - плохо. 40А на кабель 3х6 - много. Зачем тащить на розетку кабель 3х1.5 и защищать автоматом 10А - непонятно. Перед счетчиком нужно предусмотреть рубильник.

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 15:25:25

Строго говоря, УЗО на 40А не защищено по току.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

31.10.2014 в 15:29:46

УЗО 40А как-то не защищено от подгорания, и смысл свет+розетки+потребителей пихать под одно УЗО? УЗО сработает, и сколько времени понадобится потратить на выяснение причин, если они будут неочевидны? Почему на свет так любят ставить АВ10А? И характеристика всех автоматов С из каких соображений? И розетки которые под АВ10А с кабелем 3*1,5 - зачем так?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 15:43:09

Wernand написал : Почему на свет так любят ставить АВ10А? И характеристика всех автоматов С из каких соображений?

Очевидно из финансовых:)

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

31.10.2014 в 17:17:53

Alarm написал : Очевидно из финансовых:)

Тогда можно смело отвечать: Схема норм, работать будет :)

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.10.2014 в 19:00:49

Johnny написал : Свет с розетками под одно УЗО - плохо.

Что посоветуете при таком бюджете (3-4 УЗО)?

Johnny написал : 40А на кабель 3х6 - много.

Как я понял из таблицы ПУЭ 1.3.4 допустимый длительный ток 42А. При том что Потребители 8кВт.

Johnny написал : Зачем тащить на розетку кабель 3х1.5 и защищать автоматом 10А - непонятно.

В какую группу добавить розетку в ванной и на балконе что бы отказаться от АВ 10А?

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.10.2014 в 19:07:31

Wernand написал : УЗО 40А как-то не защищено от подгорания

Как защитить? А остальные УЗО?

Wernand написал : Почему на свет так любят ставить АВ10А?

Какой ваш вариант?

Wernand написал : И характеристика всех автоматов С из каких соображений?

Насколько я понял С оптимально для квартиры.

  • Характеристика В: При скачке тока до ~4-х номиналов автомат отключается. Легран в своих материалах пишет, что эти автоматы "для загородных домов и дач". Формулировка упрощённая, но верная. В деревнях обычно длиннее линии от понижающего трансформатора до дома, ниже мощность трансформатора, поэтому ниже ток короткого замыкания. Автомат должен быть чувствительным, чтобы среагировать на такой небольшой аварийный ток.
  • Характеристика С: При скачке тока до ~8-ми номиналов автомат отключается. Эти автоматы "для квартир" (опять формулировка Леграна).
  • Характеристика D: При скачке тока до 12-и номиналов автомат отключается. Эти автоматы "для моторов". Эта рекомендация вызвана тем, что у двигателей пусковой ток может быть значительным.

Wernand написал : И розетки которые под АВ10А с кабелем 3*1,5 - зачем так?

Как лучше?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

31.10.2014 в 19:23:02

Rezex написал : Что посоветуете при таком бюджете (3-4 УЗО)?

Вытащить весь свет под одно УЗО.

Rezex написал : Как я понял из таблицы ПУЭ 1.3.4 допустимый длительный ток 42А.

40А автомат может бесконечно долго держать ток 45А, длительно - 56А, за это время кабель пыхнет.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

31.10.2014 в 19:36:40

Rezex написал : Как защитить? А остальные УЗО? Какой ваш вариант?

Можно накопить, сделать больше по уму, можно оставить так. Работать будет, мало у кого в квартире всё сделано идеально. Мой вариант Вам не подойдёт, потому что у Вас бюджетный щит.

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 19:39:16

Rezex написал : Как защитить? А остальные УЗО?

Поднять номинал УЗО до 63А, остальные УЗО защищены АВ С50

Rezex написал : В какую группу добавить розетку в ванной и на балконе что бы отказаться от АВ 10А?

-Можно оставить на месте только заменить кабель на 3х2.5, и АВ заменить на 16А

0