Mazayac написал : Это убогий "аргумент"
Свод правил это хорошо, но не нашёл в вопросе топикстартера необходимости соединять стояк с горизонтальным трубопроводом (4.17). Вроде всё наоборот, горизонтальный отвод входит в вертикальный стояк. Ну а про 4.18, так отвод в основном работает в приточном режиме, а с прекращением потока самотёк тут же иссякает (и вероятно данный пункт опять не по душу топикстартера).
Ну а про отвод жильца квартиры сказано, что если ваших стоков не хватает для прочистки вашего отвода, то надо дополнительно монтировать устройство очистки: > 7.6 При невозможности обеспечить самоочищающий режим течения в отводном трубопроводе от стояка рекомендуется в основании этого стояка установить специальное устройство для автоматической промывки трубопровода (рисунок 4).
Как работает данное устройство не совсем понял. Но по описанию, данное устройство аналогично режиму спуска унитаза: > В его конструкцию входит емкость (~18 л), опоражнивающаяся в течение 10 с и промывающая трубопровод (рисунок 4).
То есть как раз унитаз позволит обеспечить очистку застоявшегося в трубах отвода. Ну единственное может на унитаз стоит взять крестовину не 90 градусов, а 45, но в некоторых домах стоит 90 градусов на унитаз и при наличии уклона в сторону стояка работает как надо.