Всем привет! Спасибо, что откликнулись на мою проблему!
Теперь расскажу, что я сделал:
- провел два провода (один к стиральной машине, другой к посудомоечной машине) по 3х2,5мм от щитка ,
- соответственно защитил их двумя автоматами на 16А. Таким образом, насколько я понимаю, у меня так:
- вводной автомат на 40А
- общее УЗО (300мА)
- автомат на 16А - освещение - его к сожалению переделать не смогу - только при следующем ремонте,
- автомат на 16А - розетки прихожая, гардероб,
- автомат на 25А - остальные розетки (1 холодильник,1 кондиционер,1 телевизор,1 муз.центр),
- автомат на 25А - эл.духовка + автоматич.розжиг газовой духовки,
- автомат на 16А - стиральная машина,
- автомат на 16А - посудомоечная машина, Все провода -3х2,5мм.
Вот теперь я думаю, что жить с этим можно (поправте, если не прав).