05.11.2014 в 15:13:17
Разговаривал сейчас с клиентом, он собирается лампы поставить 100 Вт ))) Будет вообще темнотища...Ну, хозяин барин, светодиодные светильники ему слишком дорого...стоят примерно 300 евро. Самое смешное, что саму площадку небось купил за 300 000 ( минимум) евро. а теперь ему контактор за 250 евро- почему так дорого!! Чувствую- не стоящий клиент. Из тех, кто думает что электрик ему за бутылку всё сделает...Сам он уже купил фотореле какое то, евров за 10...и наверное думал , что это всё что нужно. На мои попытки объяснить, почему магнитный пускатель должен минимум раза в два быть больше рабочего тока, начал ахинею какую то пороть...
05.11.2014 в 15:15:25
Кстати, счётчик там электронный, учитывающий и показывающий реактивную энергию. Можно без приборов специальных по моему просто посмотреть по показаниям расхода его, сколько там реактивки. Я когда то с него показания для электросетей снимал. Сейчас вот вспомнил...
05.11.2014 в 16:21:14
Комментатор написал : Места не было для рубильника. И опять же, защита нужна всё равно...
автомат естественно оставить для защиты. а коммутировать рубильником. он для этого и предназначен.
05.11.2014 в 17:44:43
andrewkhv написал : а коммутировать рубильником
Сумеречное реле + контактор + 3п АВ
05.11.2014 в 22:02:43
andrewkhv написал : автомат естественно оставить для защиты. а коммутировать рубильником. он для этого и предназначен.
Если бы я это строил сам ...там просто места не было ни для чего в щитке. И главное, всё это принадлежало домоуправлению, типа ЖКХ российского, и денег тупо не давали.А 3 фазные автоматы были закуплены ещё при советах...
06.11.2014 в 16:36:59
Самый простой и дешевый вариант. Установить фотореле.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
06.11.2014 в 23:45:14
Комментатор написал : Разговаривал сейчас с клиентом, он собирается лампы поставить 100 Вт ))) Будет вообще темнотища...Ну, хозяин барин, светодиодные светильники ему слишком дорого...стоят примерно 300 евро. Самое смешное, что саму площадку небось купил за 300 000 ( минимум) евро. а теперь ему контактор за 250 евро- почему так дорого!! Чувствую- не стоящий клиент. Из тех, кто думает что электрик ему за бутылку всё сделает...Сам он уже купил фотореле какое то, евров за 10...и наверное думал , что это всё что нужно. На мои попытки объяснить, почему магнитный пускатель должен минимум раза в два быть больше рабочего тока, начал ахинею какую то пороть...
Если там 35 светильников ДнАТ 400, то ток по каждой фазе около 25 ампер. Хватит фотореле за 10 баксов и контактора за 30. Ну и автомат на защиту всего этого.
07.11.2014 в 23:55:18
Cheb5030 написал : Если там 35 светильников ДнАТ 400, то ток по каждой фазе около 25 ампер. Хватит фотореле за 10 баксов и контактора за 30. Ну и автомат на защиту всего этого.
Контактор на сколько ампер брать?
08.11.2014 в 07:29:05
Минимум 40-63 А.По идее 63А самое то,запаса за глаза вместе с пусковыми токами.
Продам УЗМ50М,СР722
08.11.2014 в 23:04:31
Aoz написал : Минимум 40-63 А.По идее 63А самое то,запаса за глаза вместе с пусковыми токами.
Спасибо!